变压器10kV侧 无功补偿问题。今天出现一个怪现象!
jiaozigirl
jiaozigirl Lv.3
2013年05月02日 12:45:39
只看楼主

本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑 先谢谢各位帮忙解决了。现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!

本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑

先谢谢各位帮忙解决了。

此前2号主变低压侧 母线 更换一台串联电抗器 。但应该和他无关吧!
感谢给位神人了!

补充一下:-7000的时候功率因数是0.94左右,投入2号后0.97.计算的话 的确好像是过补了。可是容性的无功哪里来的呢 ?
免费打赏
wanwuzhili
2016年08月12日 08:53:31
23楼
过补偿无功倒送会抬高线路电压 看看电压是不正常 电压抬高电容出力也增加