本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑 先谢谢各位帮忙解决了。现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!
本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑
先谢谢各位帮忙解决了。
此前2号主变低压侧 母线 更换一台串联电抗器 。但应该和他无关吧!
感谢给位神人了!
补充一下:-7000的时候功率因数是0.94左右,投入2号后0.97.计算的话 的确好像是过补了。可是容性的无功哪里来的呢 ?
3楼
敢不敢把做广告的 给我屏蔽了 ,我着急等着答案啊
回复
4楼
电阻调速提升机,串电阻低速运行四象限电能表,计量在四象限说明此时有电容性电流。电机发出无功
回复
5楼
ll_2234 发表于 2013-5-3 23:21 电阻调速提升机,串电阻低速运行四象限电能表,计量在四象限说明此时有电容性电流。电机发出无功?????什么意思
回复
6楼
不明白,等待学习......
回复
7楼
你最好是出个图,这样可以看的清楚些,你说的两台并联没有说清楚,是否是高压并联了,低压侧没有投入?然后,无功设备怎么投入的等。
回复
8楼
看现象似乎是测量方式和运行方式不配合造成的。如楼上所说,给出一次图和你的无功测量点才能看明白。
回复
9楼
上传是奉献,大家要尊重这种奉献精神!
下载是自由,大家要珍惜这种自由方式!
回帖是义务,大家要履行这种义务!
灌水是破坏,大家要杜绝恶意灌水!
回复
10楼
来学习的 继续努力 呵呵
回复
11楼
:):):):):)
回复
12楼
fitman 发表于 2013-5-6 21:57 看现象似乎是测量方式和运行方式不配合造成的。如楼上所说,给出一次图和你的无功测量点才能看明白。今天又研究了一下:2#主变 低压侧带全部10kV负荷,无功补偿设备一个不投,10kV各线路无功总和10000左右,主三次测量值为-11000。单投入#1电容器 容量3000,实际补偿容量2700,此时主三次测量值为-8700单投入#2电容器 容量5000,实际补偿容量4800,此时主三次测量值为-6200两台都投入,实际补偿7500,此时主三次测量值为-5000主三次的无功值 始终就是和10kV无功功率对应不上,而且 无功补偿越大 误差就越大。二次测量系数,测控都检查了 没有什么问题
回复