建筑照明规范7.2.7解读 求高手解答疑惑
苏格拉底的眼泪
2013年04月30日 11:40:13
来自于照明工程
只看楼主

关于《建筑照明设计规范》第7.2.7条规“每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个,所接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源个数不超过60个,连接高强气体放电灯的单相分支回路电流不应超过30A”虽然照明图已画了一段时间,但是这段话还是不能很好理解,几点疑问:1)对单相分支回路电流值得规定,主要是考虑什么,是发热问题吗?2)一个灯管代表一个光源??如第一句话中光源指的是单灯吧(如单管荧光灯),第二句话组合灯具指的是双管荧光灯,三观荧光灯,组合吊灯这些是吗?

关于《建筑照明设计规范》第7.2.7条规“每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个,所接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源个数不超过60个,连接高强气体放电灯的单相分支回路电流不应超过30A”
虽然照明图已画了一段时间,但是这段话还是不能很好理解,几点疑问:
1)对单相分支回路电流值得规定,主要是考虑什么,是发热问题吗?
2)一个灯管代表一个光源??如第一句话中光源指的是单灯吧(如单管荧光灯),第二句话组合灯具指的是双管荧光灯,三观荧光灯,组合吊灯这些是吗?
刚入门不久,理解不深,求高手帮忙解答下,尽量详细点,多谢了


苏格拉底的眼泪
2013年05月06日 19:02:12
2楼
是不是太简单了,希望有人能回答一下
回复

相关推荐

APP内打开