头疼的施工,蛋疼的设计and无语的通病防治
lysxl
lysxl Lv.4
2013年04月27日 21:42:21
来自于建筑施工
只看楼主

搞了9年的施工,今年第1次回老家泰州施工,搞了2栋12层的安置房,结果发现自己完全不会搞了,这里处处得按“江苏通病防治”施工,难啊! 通病防治里面要求,加气块砖砌体必须加腰梁,门窗边必须设钢筋混凝土框。图纸实际是剪力墙结构,比较保守,剪力墙明显偏多(墙混凝土方量85方,梁板125方),建筑图上很多门窗与剪力墙之间需要砌筑200-600的砖砌体,扣除100的门窗混凝土边框,剩下的部分根本不能砌筑,而且更蛋疼的是,设计选用的是200*200*600的加气块,现在保守估计,30%的砖需要断砖砌筑,费工废料。

搞了9年的施工,今年第1次回老家泰州施工,搞了2栋12层的安置房,结果发现自己完全不会搞了,这里处处得按“江苏通病防治”施工,难啊!
通病防治里面要求,加气块砖砌体必须加腰梁,门窗边必须设钢筋混凝土框。图纸实际是剪力墙结构,比较保守,剪力墙明显偏多(墙混凝土方量85方,梁板125方),建筑图上很多门窗与剪力墙之间需要砌筑200-600的砖砌体,扣除100的门窗混凝土边框,剩下的部分根本不能砌筑,而且更蛋疼的是,设计选用的是200*200*600的加气块,现在保守估计,30%的砖需要断砖砌筑,费工废料。
我就奇怪了,你们搞设计的人就不知道考虑下施工,门边就剩100-300的,干脆重新验算,剪力墙加大算了,何必要砖砌。设计剪力墙全部为200厚,南立面建筑图外墙为370墙,剪力墙外侧需要砌筑100厚的墙体,你们设计的人员想想,这墙怎么砌筑?还有江苏通病防治出书的专家,墙体用砖才40方,二次结构需要15方,很多墙,砖头没有二次结构混凝土的一半多,这工作瓦工什么价钱才能做得出来?

免费打赏
心雨の结构
2013年05月04日 01:38:43
24楼
火前留名.......
回复
hanxin28
2013年05月04日 16:21:44
25楼
现在设计还是比较蛋疼的
回复
zj-1210
2013年05月05日 07:47:32
26楼
严格从结构来讲,柱墙不是说加大就可以加大的。
回复
shpfx
2013年05月05日 11:57:00
27楼
接受吧,我们这边到处都是50mm的门垛,它就不能朝一边移动,搞成100mm的。
回复
zx1912743785
2013年05月05日 22:24:10
28楼
施工觉得管理难,班组施工更难啊。价格,工效。干这活划不来啊。
回复
fenmo3344
2013年05月07日 16:42:43
29楼
呵呵,兄弟,你说这些都不是事吧,如果你是老板,完工后你就会觉得,有些事情是有利的
比如说你的腰梁,你比较一下不加腰梁的,看看后塞口的裂缝,修的你都能哭
门窗抱柱,好像只有大于2米的时候才加的吧?!
难道1米的也要加?!神经病了么!
我没见过
回复
woshidawuaa
2013年05月07日 22:09:22
30楼
设计院现在都这样,见怪不怪了
回复
liugecheng2
2013年05月08日 08:29:24
31楼
100-300的墙是不好砌筑的,应该有说明是要混凝土浇筑的,就算没有也是要一起浇筑比较合算。
回复
饭否
2013年05月08日 16:46:02
32楼
无间道 发表于 2013-4-28 05:59 表面上是节省材料的价值了,实际上是浪费任何时间了。这就是中国特色吧。反正中国人多,浪费点没关系?!消耗多余劳动力嘛
回复