头疼的施工,蛋疼的设计and无语的通病防治
lysxl
lysxl Lv.4
2013年04月27日 21:42:21
来自于建筑施工
只看楼主

搞了9年的施工,今年第1次回老家泰州施工,搞了2栋12层的安置房,结果发现自己完全不会搞了,这里处处得按“江苏通病防治”施工,难啊! 通病防治里面要求,加气块砖砌体必须加腰梁,门窗边必须设钢筋混凝土框。图纸实际是剪力墙结构,比较保守,剪力墙明显偏多(墙混凝土方量85方,梁板125方),建筑图上很多门窗与剪力墙之间需要砌筑200-600的砖砌体,扣除100的门窗混凝土边框,剩下的部分根本不能砌筑,而且更蛋疼的是,设计选用的是200*200*600的加气块,现在保守估计,30%的砖需要断砖砌筑,费工废料。

搞了9年的施工,今年第1次回老家泰州施工,搞了2栋12层的安置房,结果发现自己完全不会搞了,这里处处得按“江苏通病防治”施工,难啊!
通病防治里面要求,加气块砖砌体必须加腰梁,门窗边必须设钢筋混凝土框。图纸实际是剪力墙结构,比较保守,剪力墙明显偏多(墙混凝土方量85方,梁板125方),建筑图上很多门窗与剪力墙之间需要砌筑200-600的砖砌体,扣除100的门窗混凝土边框,剩下的部分根本不能砌筑,而且更蛋疼的是,设计选用的是200*200*600的加气块,现在保守估计,30%的砖需要断砖砌筑,费工废料。
我就奇怪了,你们搞设计的人就不知道考虑下施工,门边就剩100-300的,干脆重新验算,剪力墙加大算了,何必要砖砌。设计剪力墙全部为200厚,南立面建筑图外墙为370墙,剪力墙外侧需要砌筑100厚的墙体,你们设计的人员想想,这墙怎么砌筑?还有江苏通病防治出书的专家,墙体用砖才40方,二次结构需要15方,很多墙,砖头没有二次结构混凝土的一半多,这工作瓦工什么价钱才能做得出来?

免费打赏
土匪头
2013年05月02日 15:43:07
13楼
各个地方有不一样的情况,也有不一样的习惯,正所谓“入乡随俗”啊
回复
chenyhscut
2013年05月02日 17:02:18
14楼
甲方的用钢量摆在那里,剪力墙加大钢筋量就上去了。不能有困难就怪设计,都是钱的问题。
回复
w657618950
2013年05月02日 20:05:11
16楼
和楼主老乡,拜读一下
回复
lvhx1983
2013年05月02日 21:24:23
17楼
呵呵,不同的地方有不同的要求了,墙体加腰梁与洞口加抱框,好多地方都有,好多地方的质量通病防治措施都有这个。至于砌筑太小的,可以找找甲方改成构造柱混凝土(C15或C20)浇筑,要不然砌筑肯定要赔钱,开发商算量是按图纸工程量计算的。个人一点意见!
回复
烽☆火
2013年05月03日 09:06:18
18楼
施工前不是先有图纸会审么?先把这些疑问和想法在会审时与甲方、设计好好沟通,想出最佳解决方案
回复
pyxzjz
2013年05月03日 10:39:13
19楼
现在有好多设计其实是小毛孩在搞,有啥法子
回复
pengboyi666
2013年05月03日 12:53:40
20楼
确实很吭爹:(:(
回复
q441819279
2013年05月03日 13:39:21
21楼
回复
baoqi365
2013年05月03日 13:42:21
22楼
地方特色吗……
回复
砂滩
2013年05月03日 16:02:38
23楼
学习了。:):):):):)
回复

相关推荐