消防控制室采用何种灭火系统
zoujian2004
2013年04月27日 10:25:41
只看楼主

消防控制室到底采用何种灭火系统呢请大家一起参与讨论一下小弟在重庆地区,做过以下三种做法1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。

消防控制室到底采用何种灭火系统呢
请大家一起参与讨论一下
小弟在重庆地区,做过以下三种做法
1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?
2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。
3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。

还请各位道友一起讨论一下。看看全国各地都采用了什么做法
uouoyou
2013年04月29日 15:20:34
22楼
就用灭火器就可以,消防控制室24小时有人。
回复
arw2000
2013年04月30日 00:09:44
23楼
个人觉得其实灭火器足以
如果非要加一种消防措施 不妨将消火栓的水枪改成直流喷雾水枪
在如果非要设置喷淋 可以选择闭式水喷雾 单独设一组雨淋阀 不过太浪费了
悬挂式灭火器只适用于表层火灾 需要挂在离电气设备很近的地方 那房子里面到处都是小灯笼了 室内电缆隧道中可以应用 这里似乎并不适用
回复
qiaozhanhua
2013年04月30日 00:49:50
24楼
水淋肯定不行,真发生火灾的时候,水一淋,把电气设备都给短路了,不但解决不了问题,反而使问题更严重的。
个人建议用灭火器的好
回复
qiaozhanhua
2013年04月30日 00:53:25
25楼
可以用气体灭火系统。火灾发生的情况下,人是可以撤离的。因为火灾消防系统都是自动化系统,发生火灾是,系统基本不靠人的。
回复
sxxyrh_zhl
2013年04月30日 12:06:19
26楼
消防控制室经常有人值守无需设置气溶胶自动灭火装置
回复
4c9c
2013年05月01日 09:56:00
27楼
好东西了,学习了
回复
一匹骏马
2013年05月01日 21:02:19
28楼
当然设置喷淋和灭火器呀,如果消防控制室发生火灾,以致喷淋头都动作了,那么消防控制设备也没有什么用了,
回复
jihai20062006
2013年05月01日 22:55:22
29楼
自动喷淋坚决不能用,灭火器加上气体灭火,着火时人可以撤离,里面的设备都调为自动就可以!
回复
zyysghlghl
2013年05月02日 10:46:32
30楼
路过学习拿分走人
回复
zhangkeqiang123
2013年05月02日 17:12:38
31楼
灭火器加报警