消防控制室到底采用何种灭火系统呢请大家一起参与讨论一下小弟在重庆地区,做过以下三种做法1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。

消防控制室到底采用何种灭火系统呢
请大家一起参与讨论一下
小弟在重庆地区,做过以下三种做法
1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?
2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。
3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。

还请各位道友一起讨论一下。看看全国各地都采用了什么做法
zoujian2004
2013年04月28日 11:17:47
12楼
我提的是消防控制室仅设置灭火器
审图公司不同意

并不是审图公司不同意设置灭火器,没表达清楚
回复
alair88
2013年04月28日 11:39:18
13楼
采用气体灭火或者用灭火器
回复
genius30bb
2013年04月28日 12:57:52
14楼
路过学习拿分走人
回复
huangsuihua
2013年04月28日 13:27:20
15楼
消防控制室设悬挂式灭火装置最好。
回复
dsk9413
2013年04月28日 16:51:31
16楼
这个问题确实很头疼尤其是把消防控制室放在一类公建内,不做喷淋审图的没有没货设施也没有依据,现有规范提一句“不宜用水扑救的部位外”可是这一条,的意思好像是不设喷淋应该设置其他的灭火设备,但是气体灭火里面确实没有消防控制室,而且气体灭火也不能设置在这么需要人的地方。气体灭火主要保护的设备不是人员,所以气体灭火我认为不可行.
回复
dsk9413
2013年04月28日 16:52:05
17楼
灭火器是必须上的.
回复
李兴龙机电科技
2013年04月28日 17:26:10
18楼
高压细水雾。
回复
lxa060715
2013年04月29日 11:00:49
19楼
灭火器+火灾探测装置+消火栓保护范围
回复
zoujian2004
2013年04月29日 12:10:45
20楼
用消火栓来保护,不妥吧
里面里面有监控设备等....
回复
abcgeipaishui
2013年04月29日 12:46:10
21楼
学生路过学习~