“假人值班”的那个消防控制室有“违禁品”......
耍酷的帽子
2021年08月20日 11:17:37
只看楼主

最近江苏南通一家物流企业的消防控制室使用“假人”模特代替值班人员进行值班的视频被各大媒体纷纷报道,这个行为肯定是违法的就不用再说了,然而有仔细的小伙伴发现了这个消防控制室还有“违禁品”...... 看到了吗?红色的管道,不错,这个“违禁品”就是喷淋系统的湿式报警阀,消防控制室可以和湿式报警阀共处一室吗? 一般普遍的认为,湿式报警阀甚至是消防水管均不应该安装或穿过消防控制室内,因为消防控制室内都是电气设备,各种重要的消防设备控制线路都聚集在消防控制室内,而湿式报警阀及其管道内均充满压力水,一旦出现漏水对于消防控制室无疑是致命的,况且湿式报警阀是需要定期放水测试的(室内应有良好的排水设施),其安装在消防控制室内本身就是个风险。


最近江苏南通一家物流企业的消防控制室使用“假人”模特代替值班人员进行值班的视频被各大媒体纷纷报道,这个行为肯定是违法的就不用再说了,然而有仔细的小伙伴发现了这个消防控制室还有“违禁品”......



看到了吗?红色的管道,不错,这个“违禁品”就是喷淋系统的湿式报警阀,消防控制室可以和湿式报警阀共处一室吗?



一般普遍的认为,湿式报警阀甚至是消防水管均不应该安装或穿过消防控制室内,因为消防控制室内都是电气设备,各种重要的消防设备控制线路都聚集在消防控制室内,而湿式报警阀及其管道内均充满压力水,一旦出现漏水对于消防控制室无疑是致命的,况且湿式报警阀是需要定期放水测试的(室内应有良好的排水设施),其安装在消防控制室内本身就是个风险。



笔者也翻查过各大规范,没有找到很明确的关于湿式报警阀不能安装在消防控制室内的规定(若有知道的小伙伴欢迎留言告知 ),在设计时一般也不会把消防控制室及湿式报警阀设置在同一室内,视频中的场所为何会出现这种情况就不得而知了。

山高人为峰
2021年08月21日 15:49:46
2楼

湿式报警阀的警铃是可以放在控制室的。湿式报警阀本体在控制室不合适吧,这个试水、调试、测试的时候需要排水,而且万一漏水,房间电子设备这么多,不安全。

回复

相关推荐

APP内打开