水平桥架引出bv3*10电线至住户开关箱可否用pvc电线管
tongszshi
tongszshi Lv.4
2013年04月25日 15:28:44
只看楼主

请问我们项目每层住户较多,从强电井电表箱引出bv-3*10电线到每一个开关箱的暗敷电线管可否用pvc电线管?pvc电线管与钢桥架连接处用什么接头?塑料的还是铁质的接头?谢谢

请问我们项目每层住户较多,从强电井电表箱引出bv-3*10电线到每一个开关箱的暗敷电线管可否用pvc电线管?
pvc电线管与钢桥架连接处用什么接头?塑料的还是铁质的接头?谢谢
免费打赏
stan22
2013年05月27日 22:29:09
12楼
学习了。。。
回复
大哥爱丫头
2013年06月03日 17:56:38
13楼
这个,,,我们都是镀锌管,没有见过pvc管子
回复
hslhwd
2013年06月04日 23:00:22
14楼
应该要用金属软管的
回复
dandih
2013年06月04日 23:58:20
15楼
如果没记错的话应该是不允许的 桥架有震动 PVC的话有隐患 必须铁管+护口
回复
xuebaobisheng
2013年06月22日 22:02:12
16楼
大家酒量怎么样啊。
回复
zhenshi20561
2013年07月06日 14:00:20
17楼
我现在做的项目 也是住宅,按电表箱高度设置过线盒直接引至电表箱内,电表箱至竖井电缆桥架供电局施工,金属软管,过线盒至户内配电箱用PVC32电工管,如果电表箱和竖井桥架均属你们单位施工,表箱和竖井桥架可以用PVC,这样连接处也用PVC杯梳就可以了。仅供参考!