水平桥架引出bv3*10电线至住户开关箱可否用pvc电线管
tongszshi
tongszshi Lv.4
2013年04月25日 15:28:44
只看楼主

请问我们项目每层住户较多,从强电井电表箱引出bv-3*10电线到每一个开关箱的暗敷电线管可否用pvc电线管?pvc电线管与钢桥架连接处用什么接头?塑料的还是铁质的接头?谢谢

请问我们项目每层住户较多,从强电井电表箱引出bv-3*10电线到每一个开关箱的暗敷电线管可否用pvc电线管?
pvc电线管与钢桥架连接处用什么接头?塑料的还是铁质的接头?谢谢
免费打赏
liupeng21
2013年04月25日 15:37:05
2楼
求高手解释!!
回复
云飘飘
2013年04月26日 08:17:04
3楼
还是使用铁管,不要使用塑料管。
回复
li527155073
2013年04月26日 09:55:21
4楼
我不懂设计,但见过的图纸是:从桥架用金属软管引至顶板接线盒,预埋32钢管入户
回复
米克
2013年04月26日 14:49:12
5楼
我原来做个公寓项目,情况差不多。因有吊顶,所以用钢管了。
回复
tongszshi
2013年05月06日 16:34:17
6楼
是不是有规范规定必须采用钢管?哪一个规范规定的??
回复
良峰
2013年05月06日 21:22:48
7楼
可以用PVC管的,就用PVC的'杯梳'直接在水平桥架上开孔连接!
回复
luzhiluzhi1
2013年05月08日 17:04:50
8楼
处处留心皆学问
每天进步一点点
回复
叹总
2013年05月08日 18:14:10
9楼
可以用PVC管,采用杯梳(及塑料锁母)连接
回复
supermanhe
2013年05月25日 19:39:12
10楼
不允许,必须钢管过渡到配电箱。
回复
renwuya
2013年05月27日 21:34:50
11楼
可以用PVC管用PVC接头就可以,我现在项目就这么做的
回复