1:假如卫生间不做等电位连接,故障电流从外面通过PE线串引入户内(整幢楼的PE线都是相联通的),热水器外壳带电了,那此时热水器这个回路的漏电保护器会动作吗?不是热水器回路的接地故障,而且从外面串入一个故障电流到热水器金属外壳上。2:此时RCD为什么会不动作,按照人体的电阻为1500欧姆,故障电流=80V/1500=53毫安 ,末级漏电保护器选择都是30毫安。怎么会不动作呢!其实第一个问题跟第二个问题类似,故障电压都是从外面串入而来,不是本回路接地故障产生的。
2:
此时RCD为什么会不动作,按照人体的电阻为1500欧姆,故障电流=80V/1500=53毫安 ,末级漏电保护器选择都是30毫安。怎么会不动作呢!
其实第一个问题跟第二个问题类似,故障电压都是从外面串入而来,不是本回路接地故障产生的。