空调大部分时间正常,偶尔蒸发压力过低
misspain
misspain Lv.2
2013年04月24日 10:09:23
来自于制冷技术
只看楼主

有一台施耐德的精密空调,大部分时间都是正常运行的,制冷济充足,视液镜正常,一个星期也没问题。报修时,现场撞到过一次,启动时,低压压力降得很快,快到负压了,然后机子低压保护了,然后再启动,机子一直又是正常的,过了一个星期,现在又报蒸发压力过低了。 维修记录: 两个月前,干燥过滤器脏堵,换了一次。大师们,帮忙确定下是什么引起的。

2013年06月04日 12:53:19
23楼
真是高手啊,大家分析的也很到位,学习了!!!:):)
回复
adingkgb
2013年06月04日 19:38:38
24楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-6-4 19:46 编辑

外平衡膨胀阀的作用就是可以检测到因蒸发器阻力(压降)而导致的蒸发器末端的实际蒸发压力
而内平衡膨胀阀只能感测到膨胀阀出口处的蒸发器前段的蒸发压力

楼主所说的机组,可能蒸发器阻力较大,所以厂方配置了外平衡膨胀阀。
当膨胀阀正常时,在机组刚启动时蒸发器回气压力明显下降(下降速度较快),此时回气温度虽在下降但还是较高(且温度下降速度比压力下降速度慢)。故压缩机启动前期,感温包压力大于外平衡管测得的回气压力,那么膨胀阀开度被感温包压力推大。蒸发器供液量会增加。
回复
adingkgb
2013年06月04日 19:52:45
25楼
但是如果外平衡测压管被焊堵,那么外平衡测压管中的压力就不会随实际蒸发器末端的蒸发压力的变化而变化(或者测压准确度和灵敏度都明显降低)
当压缩机启动,感温包所在回气管温度降低,感温包内的压力减小,而测压管内定压力未相应下降,这样膨胀阀的膜片被测压管内压力顶回,膨胀阀开度减小。蒸发器供液量减少,但蒸发器内残存的液态制冷剂因压力降低而蒸发温度降低,使回气温度继续降低,感温包温度也继续降低,最终导致蒸发器供液量大大少于压缩机的抽气量,低压保护。
实际上再维持一会,到蒸发器内原先停机时所残留的液态制冷剂都蒸发掉以后,回气温度会大幅上升,此时,感温包内压力会升高,顶开膨胀阀膜片,增加蒸发器供液量。

回复
adingkgb
2013年06月04日 20:04:00
26楼
如果是外平衡测压管完全堵塞的,那么如果管内原先留有的压力较高,那么必然会经常出现供液量过少导致底也过低。如果管内原先留有的压力很低,那么就可能经常出现供液量偏大的问题。

根据楼主描述,平时运行正常,偶尔有低压故障出现,我怀疑该外平衡测压管并不是完全堵死,或者是堵死的管道内压力基本接近正常工况时的压力。所以在机组运行时,因蒸发压力和回气温度本身的变化并不快,单靠感温包的动作可以调节一定的蒸发器供液量,不致出现低压故障。
但当压缩机停机启动时,特别是在某些条件下(比如,停机时间长短与平时不一样、停机时蒸发器内留存的液态制冷剂量与平时不同,或者停机再启动时回气管温度比平时更低一些),此时膨胀阀测压管内的压力下降速度更滞后于感温包内的压力下降速度,导致膨胀阀开度持续减小,最终低压保护
回复
novel2008
2013年06月08日 09:21:14
27楼
不错,值得借鉴,谢谢!
回复
◇◆╥钱如雨
2013年06月10日 11:12:58
29楼
好好学习,天天上当...
回复
zyktmm
2013年06月10日 13:44:25
30楼
这真是一个很好的案例啊 学习了
回复
为梦想拼搏着
2013年06月10日 17:27:34
31楼
路过学习,受益匪浅。
回复
wqj13419801972
2014年02月27日 13:23:21
32楼
学习了,谢谢分享
回复
wethery
2014年03月21日 17:02:21
33楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开