有一台施耐德的精密空调,大部分时间都是正常运行的,制冷济充足,视液镜正常,一个星期也没问题。报修时,现场撞到过一次,启动时,低压压力降得很快,快到负压了,然后机子低压保护了,然后再启动,机子一直又是正常的,过了一个星期,现在又报蒸发压力过低了。 维修记录: 两个月前,干燥过滤器脏堵,换了一次。大师们,帮忙确定下是什么引起的。
主查的好仔细,的确是机房空调高手!
由于外平衡管被堵,外平衡膨胀阀就成了内平衡式膨胀阀,内平衡易出现制冷剂过冷导致膨胀阀过度关闭,系统偶发低压,这种偶发性的低压是比较难以判断的,如果不是对机房空调系统非常熟悉的话,是难以判断出故障原因的,恭喜楼主。
回复
14楼
谢谢分享!很好的案例!
回复
15楼
谢谢分享!
回复
16楼
真是用心,这么细微的故障都能查出来、
回复
17楼
提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:18559020860,刘工
回复
18楼
都是高手些,学习了,终于弄清楚了内平衡和外平衡咯!非常感谢!
回复
19楼
不知道是不是真的,外平衡膨胀阀平衡管堵了,阀的开启是最大的,怎么会低压保护呢?是不是还有其它的问题?
回复
20楼
感谢楼主!!!!!!
回复
21楼
谢谢楼主为我们分享了一个这么好的案例
回复
22楼
新人学习 谢谢分享
回复