空调大部分时间正常,偶尔蒸发压力过低
misspain
misspain Lv.2
2013年04月24日 10:09:23
来自于制冷技术
只看楼主

有一台施耐德的精密空调,大部分时间都是正常运行的,制冷济充足,视液镜正常,一个星期也没问题。报修时,现场撞到过一次,启动时,低压压力降得很快,快到负压了,然后机子低压保护了,然后再启动,机子一直又是正常的,过了一个星期,现在又报蒸发压力过低了。 维修记录: 两个月前,干燥过滤器脏堵,换了一次。大师们,帮忙确定下是什么引起的。

2013年04月28日 19:06:55
13楼
主查的好仔细,的确是机房空调高手!
由于外平衡管被堵,外平衡膨胀阀就成了内平衡式膨胀阀,内平衡易出现制冷剂过冷导致膨胀阀过度关闭,系统偶发低压,这种偶发性的低压是比较难以判断的,如果不是对机房空调系统非常熟悉的话,是难以判断出故障原因的,恭喜楼主。


回复
老乐
2013年04月28日 20:11:01
14楼
谢谢分享!很好的案例!