请问,防烟防火阀的安装位置,作用。与防火阀,排烟防火阀的区别。排烟防火阀应该是常开还是常闭?谢!!!
请问,防烟防火阀的安装位置,作用。与防火阀,排烟防火阀的区别。
排烟防火阀应该是常开还是常闭?
谢!!!
12楼
大家讨论一下火灾补风管道上排烟防火阀是70度还是280度?
回复
13楼
火灾补风管道上排烟防火阀是70
回复
14楼
我觉得补风管道应该是280度,因为排烟防火阀在280度时才联动排烟风机关闭,这时才需要关闭补风。
若70度关闭,这时很可能排烟还在进行,那么房间岂不是负压了吗?
回复
15楼
对防烟防火阀(常开)我的理解是:
用于排风排烟合用风管时,火灾时280度关闭。
用于送风补风合用风管时,火灾时70度关闭。
回复
16楼
受教了。。。
另外我还有个问题,是防火阀有手动和自动之分,两者分别应用场所有何不同??
回复
17楼
防火阀70度熔断自动关闭 (无联动)
防烟防火阀70度熔断自动关闭或由消防中心DC24V电动关闭
回复