请问,防烟防火阀的安装位置,作用。与防火阀,排烟防火阀的区别。排烟防火阀应该是常开还是常闭?谢!!!
请问,防烟防火阀的安装位置,作用。与防火阀,排烟防火阀的区别。
排烟防火阀应该是常开还是常闭?
谢!!!
2楼
防烟防火阀是安装在火灾时需要隔断火源及烟气的通风管道上,有的也具有调节风量要求。70度或24v关闭。
排烟防火阀是安装在排烟凤基入口或防火分区支管上,常闭,手动或24v开启,280度关闭。
回复
3楼
楼上说的对的。
回复
4楼
后着一般就是总阀,一般是在火灾时起保护作用,防止火情扩散!
回复
5楼
2楼朋友说的很好,谢谢。
回复
6楼
防火阀:常开、70(280)熔断(温感)关闭
防烟防火阀:常开、70关闭也可电动关闭
排烟防火阀:常闭、排烟时开启(手动、电动)、280关闭
回复
7楼
防火阀和防烟防火阀的区别呢,都是常开,70度关闭,怎么区别使用啊
回复
8楼
防火阀70度熔断自动关闭
防烟防火阀70度熔断自动关闭或由消防中心DC24V电动关闭
回复
9楼
太感谢了,一直都没分明白!顶
回复
10楼
防火阀70度熔断自动关闭
防烟防火阀70度熔断自动关闭或由消防中心DC24V电动关闭
说的对
回复
11楼
6楼分析的很对,我赞成
回复