防火阀,防烟防火阀的区别
daivid.hu
daivid.hu Lv.2
2007年09月05日 19:21:07
来自于中央空调
只看楼主

请问,防烟防火阀的安装位置,作用。与防火阀,排烟防火阀的区别。排烟防火阀应该是常开还是常闭?谢!!!

请问,防烟防火阀的安装位置,作用。与防火阀,排烟防火阀的区别。

排烟防火阀应该是常开还是常闭?


谢!!!
免费打赏
vincent_nk
2007年09月05日 20:55:31
2楼
防烟防火阀是安装在火灾时需要隔断火源及烟气的通风管道上,有的也具有调节风量要求。70度或24v关闭。
排烟防火阀是安装在排烟凤基入口或防火分区支管上,常闭,手动或24v开启,280度关闭。
回复
shishipingzhu
2007年12月05日 14:48:28
3楼
楼上说的对的。
回复
gogo2003_lz
2007年12月05日 16:41:55
4楼
后着一般就是总阀,一般是在火灾时起保护作用,防止火情扩散!
回复
wgj1207
2007年12月10日 19:15:38
5楼
2楼朋友说的很好,谢谢。
回复
jiezhehuyou
2007年12月10日 21:15:18
6楼
防火阀:常开、70(280)熔断(温感)关闭
防烟防火阀:常开、70关闭也可电动关闭
排烟防火阀:常闭、排烟时开启(手动、电动)、280关闭
回复
wmm6375
2007年12月11日 09:11:40
7楼
防火阀和防烟防火阀的区别呢,都是常开,70度关闭,怎么区别使用啊
回复
zys0000
2007年12月11日 12:52:08
8楼

防火阀70度熔断自动关闭
防烟防火阀70度熔断自动关闭或由消防中心DC24V电动关闭
回复
igou
2008年05月16日 21:53:56
9楼
太感谢了,一直都没分明白!顶
回复
ss8
2008年05月19日 22:41:08
10楼
防火阀70度熔断自动关闭
防烟防火阀70度熔断自动关闭或由消防中心DC24V电动关闭
说的对
回复
lious321
2008年10月16日 16:58:42
11楼
6楼分析的很对,我赞成