我们是一个高速公路收费站综合楼,现在已经做到三层梁板柱,因为所剩的活已经不多了,钢筋材料有些不够,如12螺纹钢,重新进货又太少了,不值当,能否用12圆钢代换,代换位置都位于梁上部架立筋,支座处不敢乱换。有木有具体的理论依据。请高手帮我分析一下。
我们是一个高速公路收费站综合楼,现在已经做到三层梁板柱,因为所剩的活已经不多了,钢筋材料有些不够,如12螺纹钢,重新进货又太少了,不值当,能否用12圆钢代换,代换位置都位于梁上部架立筋,支座处不敢乱换。有木有具体的理论依据。请高手帮我分析一下。
22楼
不行,因为架立筋不但是起固定箍筋作用,还起抗裂缝作用,圆钢抗裂缝作用肯定没螺纹钢好
回复
23楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 9.2.6规定:2、对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。
规范对钢筋直径有要求,对钢筋等级没有要求。
回复
24楼
根据《混规》9.2.6条规定:梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
1 当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
2 对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4m~6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。
回复
25楼
我得出的结论是可以使用一级刚作为梁架立筋,规范上只在直径上做出要求并为做出等级要求。但在实际设计当中一般都会设计为二级或者三级钢。
回复
26楼
这应该是个习惯,一般设计都将架立筋同结构纵筋设同一等级的。
回复
27楼
设计中还是有很多用一级钢的
回复
28楼
zyb15023265759 发表于 2013-4-23 10:01 架立筋虽然不受力,与受力钢筋形成钢筋骨架作用,但是前提我们要以规范为基准,怎么现在的施工方那么随意处 …的确啊 对的起良心
回复
29楼
有钢筋替换的 要求的
回复
30楼
个人觉得从受力角度看,其实是可以的,可是怕的是施工的把全部的上部钢筋都给换了
回复
31楼
征得设计同意就行了
回复