我们是一个高速公路收费站综合楼,现在已经做到三层梁板柱,因为所剩的活已经不多了,钢筋材料有些不够,如12螺纹钢,重新进货又太少了,不值当,能否用12圆钢代换,代换位置都位于梁上部架立筋,支座处不敢乱换。有木有具体的理论依据。请高手帮我分析一下。
我们是一个高速公路收费站综合楼,现在已经做到三层梁板柱,因为所剩的活已经不多了,钢筋材料有些不够,如12螺纹钢,重新进货又太少了,不值当,能否用12圆钢代换,代换位置都位于梁上部架立筋,支座处不敢乱换。有木有具体的理论依据。请高手帮我分析一下。
12楼
zyb15023265759 发表于 2013-4-23 10:01 架立筋虽然不受力,与受力钢筋形成钢筋骨架作用,但是前提我们要以规范为基准,怎么现在的施工方那么随意处 …搞工程最怕的就是不讲良心,昧着良心做事~~支持你
回复
13楼
钢筋代替的原则:等截面代替,等强度代替。有抗震要求的按照等强度原则代替,并且必须经过设计院的设计人员认可。你用圆钢代替螺纹钢,强度一致吗?别让豆腐渣工程在自己手里产生。
回复
14楼
架立钢筋只是起架立作用,不利用架立钢筋的强度,规范说明了,梁柱受力钢筋不能用一二级钢,架立钢筋可以用圆钢,要理解架立钢筋的作用。
回复
15楼
zhouquansheng 发表于 2013-4-23 10:55 钢筋代替的原则:等截面代替,等强度代替。有抗震要求的按照等强度原则代替,并且必须经过设计院的设计人员 …受力钢筋肯定是这样做的~~但是这个只是一个架立筋,对结构受力影响较小,只是起到固定箍筋的作用~有必要这样做么~~请教老师
回复
16楼
qq419678196 发表于 2013-4-20 14:19 设计都已经禁止使用一级钢和二级螺纹钢了有点夸张吧。。。。规范也是提倡使用高强钢筋,要想彻底淘汰。。怕是还有相当长的时间吧。。。
回复
17楼
规范这对直径有要求,对等级没有要求。。。。。。。
回复
18楼
mokatsch 发表于 2013-4-23 11:21 规范这对直径有要求,对等级没有要求。。。。。。。哪本规范~~分享来看看
回复
19楼
mokatsch 发表于 2013-4-23 11:21 规范这对直径有要求,对等级没有要求。。。。。。。晕死。。。。混规2010啊
回复
20楼
mokatsch 发表于 2013-4-23 11:16 有点夸张吧。。。。规范也是提倡使用高强钢筋,要想彻底淘汰。。怕是还有相当长的时间吧。。。说错了,应该是HRB335淘汰,除了箍筋在梁柱上还真很少看见圆钢的(不过11G101上是有用圆钢做架立筋的)
回复
21楼
我认为可以,架立筋根本不受力,即便说受力,从构造的角度讲,150很难达到受力钢筋的要求,只要在施工时能形成钢筋骨架,就没有什么问题。
回复