高层地下室高差部位的结构处理
我家晕乎乎
2013年04月19日 17:25:51
只看楼主

在高层建筑的地下室中,出现相邻房间高差,有时候的高差出现在框架梁中部,而不是在柱子或者剪力墙所在的位置,那么针对这个高差部位的梁板支承关系及做法,大侠们都是怎么处理的呢?

在高层建筑的地下室中,出现相邻房间高差,有时候的高差出现在框架梁中部,而不是在柱子或者剪力墙所在的位置,那么针对这个高差部位的梁板支承关系及做法,大侠们都是怎么处理的呢?
免费打赏
河南结构小生
2013年04月23日 09:35:14
12楼
图集上有做法,可以参考
回复
tmj1987
2013年04月23日 11:22:47
13楼
底端梁加筋浇混凝土垫起来
回复
我家晕乎乎
2013年04月23日 13:33:28
14楼
mimosa33344 发表于 2013-4-22 15:47 我是施工的,对设计这块还真不好给意见,怕给错了。但是,为什么会设计出这两块相差1.5m的区域,有何特殊 …地形影响,建筑标高跟着地形变化的
回复
我家晕乎乎
2013年04月23日 13:35:14
15楼
tmj1987 发表于 2013-4-23 11:22 底端梁加筋浇混凝土垫起来嗯,我们这个当时就是按照在底标高处梁上浇高度为高差的混凝土墙来处理的
回复
我家晕乎乎
2013年04月23日 13:46:43
16楼
mimosa33344 发表于 2013-4-22 15:47 我是施工的,对设计这块还真不好给意见,怕给错了。但是,为什么会设计出这两块相差1.5m的区域,有何特殊 …这里就是大家讨论哈,看看都有些什么处理方法和措施。没有对错,搞施工也可以从施工的角度谈啊,像我这样的年轻的搞设计的对施工很多东西也不是很了解。所以希望畅所欲言
回复
美琪儿
2013年04月23日 14:09:28
17楼
不知道你在说什么,说清楚点可以吗:L
回复
xsh3555
2014年09月29日 12:25:06
18楼
不就是局部降板吗??地上都是可以做的,地下就更没有问题了,梁有受扭问题
回复
设计小兵
2014年09月30日 10:21:22
19楼
bhhelen 发表于 2013-4-22 12:45 加腋处理,使水平力能通过楼板有效传递对,看到一些论文是加腋处理,关键是要保证水平力的传递
回复
kv123
2014年10月03日 21:16:14
20楼
加腋理论上最有效
也有些老总莫名其妙的说不用处理
回复
wuguan888
2014年10月05日 09:43:01
21楼
有高差处梁加高
回复

相关推荐

APP内打开