主楼与地下室顶板有高差建模计算结果的问题
xck52036
xck52036 Lv.2
2013年11月04日 00:19:03
只看楼主

最近在做一个带地下室的27层的剪力墙结构的工程,因为主楼与地下室顶板交接处高差相差1.8m,所以此处梁高做了2.05m高(加上地下室顶板厚),上部与地下室共同计算,地下室顶板做嵌固端,pkpm计算结果显示支承这根2.05m高处的剪力墙端柱超筋,端柱600x600,墙长2.4m,此处边缘构件配筋计算结果需要12500mm^2,小弟不知如何解决?请教原因及解决办法!


最近在做一个带地下室的27层的剪力墙结构的工程,因为主楼与地下室顶板交接处高差相差1.8m,所以此处梁高做了
2.05m高(加上地下室顶板厚),上部与地下室共同计算,地下室顶板做嵌固端,pkpm计算结果显示支承这根2.05m高处的剪力墙端柱超筋,端柱600x600,墙长2.4m,此处边缘构件配筋计算结果需要12500mm^2,小弟不知如何解决?请教原因及解决办法!
免费打赏
无间道
2013年11月04日 06:47:53
2楼
应该相差不大,结构计算本身就是一种近视计算。
回复
xck52036
2013年11月04日 11:30:35
3楼
布置是否可以按照高规中边缘构件的最小配筋率来配筋啊?
回复
grain1880
2015年06月26日 09:16:55
4楼
错层高度超过600或梁高,应该按错层建模计算分析,并采取构造措施(如梁加腋等)保证水平地震力的传递连续。
回复
lhr470642721
2015年06月29日 08:35:40
5楼
。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开