主楼与地下室顶板有高差建模问题
asdf土木
asdf土木 Lv.10
2013年03月15日 19:31:56
只看楼主

高层地下室,变标高处是按梁建模还是按墙建模,一..下图变标高(红色)处按1500高的梁来建模,是否可行,如果这样建的话,地下室那就楼板错层,不知如何二..建模时不考虑错层,左右侧地下室层高同主楼地下室的高度都为4.8米三..输层间梁 调节点高 四 .............

高层地下室,变标高处是按梁建模还是按墙建模,一..下 图变标高(红色)处按1500高的梁来建模,是否可行,如果这样建的话,地下室那就楼板错层,不知如何
二..建模时不考虑错层,左右侧地下室层高同主楼地下室的高度都为4.8米
三..输层间梁 调节点高
四 .............

QQ截图2013031519191500.png



QQ截图2013031519191500.png

免费打赏
无间道
2013年03月16日 08:24:03
2楼
严格的讲,应该是按照实际情况分别设楼层。这样计算的准确性要高一些,也可以近似的取一个平均值来建立楼层,但可靠性要降低。
回复
wangxiaopeng3620
2013年03月16日 19:23:17
3楼
严格的讲,应该是按照实际情况分别设楼层。这样计算的准确性要高一些,也可以近似的取一个平均值来建立楼层,但可靠性要降低。
求顶
回复
yuguilin2006
2013年03月17日 00:40:28
4楼
错层高度超过600或梁高,应该按错层建模计算分析,并采取构造措施(如梁加腋等)保证水平地震力的传递连续。
回复
戴维斯
2013年03月17日 11:12:12
5楼
这个与规范上的错层有区别,一栋大楼,仅仅一层有错层,这个不应该算错层结构。
回复
魔幻战神
2013年08月06日 09:44:15
6楼
同样求解,解决了也麻烦通知一声哦
回复
asdf土木
2013年08月07日 14:18:48
7楼
xyl19850803 发表于 2013-8-6 09:44 同样求解,解决了也麻烦通知一声哦地下室一般我们是1.2M以内 建模不考虑错层,高差交接处做深梁 ,画施工图时加强构造措施,箍筋加密 加大梁宽和高度 局部加液等
回复
zhujiahao106
2013年08月07日 14:27:55
8楼
新人来学习
回复
翘翘~尐嘴
2013年10月08日 14:37:38
9楼

新人来学习
回复
xuan-yun
2013年10月08日 14:59:46
10楼
高差相差不大,可以考虑建一个深梁来计算,出施工图的时候再结构加强下.
回复
jfqjsc2011
2014年04月22日 08:19:11
11楼
遇到相同问题,继续学习中...
回复

相关推荐

APP内打开