关于地下室顶板和一层地面有高差时建模的问题
b_cannon
b_cannon Lv.4
2013年05月21日 17:55:49
只看楼主

求助:在地下室顶板上有1.5m厚的种植土,这时候地下室顶板和室内地面有至少1.5米的高差。建模时,高差这一截如何处理啊?是地下室标准层相应室内地面部分改上节点标高,使地面这部分和地下室部分在同一标准层,还是两部分别建一个标准层啊?我用前一种方法时,有的柱子配筋严重超筋,改成很大的截面也有这问题。后一种方法又会有一堆短柱,感觉也不对劲。请大侠指点指点,这种情况怎么处理比较合适。

求助:在地下室顶板上有1.5m厚的种植土,这时候地下室顶板和室内地面有至少1.5米的高差。建模时,高差这一截如何处理啊?是地下室标准层相应室内地面部分改上节点标高,使地面这部分和地下室部分在同一标准层,还是两部分别建一个标准层啊?
我用前一种方法时,有的柱子配筋严重超筋,改成很大的截面也有这问题。后一种方法又会有一堆短柱,感觉也不对劲。请大侠指点指点,这种情况怎么处理比较合适。
dissypuppet
2013年05月21日 22:11:19
2楼
1.5米的高差在我们这是不满足嵌固要求的。按一个层建模,地下室顶板降标高就可以了。高差处用砼墙挡。
回复
老v马v识v图
2013年05月22日 11:29:29
3楼
我也遇到过几次类似的情况,不知道有没有高手有好的处理方法!
回复
阿猫24
2013年05月22日 11:36:33
4楼
梁加高,达到错层
回复
o如梦无痕o
2013年05月23日 09:08:16
5楼
我们通常把错层处用大梁连接起来 然后这跟梁做加腋 从而传递水平力作用
回复
b_cannon
2013年05月23日 21:16:58
6楼
dissypuppet 发表于 2013-5-21 22:11 1.5米的高差在我们这是不满足嵌固要求的。按一个层建模,地下室顶板降标高就可以了。高差处用砼墙挡。方法我知道,我问的是这样处理后错层处的柱子配筋相关问题。错层处的梁、柱计算结果都很异常。
回复
b_cannon
2013年05月23日 21:21:56
7楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-23 09:08 我们通常把错层处用大梁连接起来 然后这跟梁做加腋 从而传递水平力作用我今天试了一个相似的方法。错层位置用斜梁充当斜撑以抵挡水平作用力,这时候柱子的配筋一下子正常了很多。但是相应又有了问题:实际工程中这样做行不?我的指导老师没有这样子给我说过。如你所说加腋的话,这个腋岂不是很高,相应的腋长也就会很长的。还有加腋只是构造措施,实际计算时如何处理呢,用大梁代替,后面施工图用腋代替,这个腋的尺寸又如何确定呢?
回复
b_cannon
2013年05月23日 21:24:25
8楼
amaomaoa 发表于 2013-5-22 11:36 梁加高,达到错层我认为高差小一点的可以这样子处理,但是高差大了,如我这个工程,高差1.5m,还得考虑地下室顶板中次梁在这个大梁上的支承,这样算下来这个大梁的尺寸,很可观哦。
回复
b_cannon
2013年05月23日 21:26:22
9楼
dissypuppet 发表于 2013-5-21 22:11 1.5米的高差在我们这是不满足嵌固要求的。按一个层建模,地下室顶板降标高就可以了。高差处用砼墙挡。还有,我觉得如果高差处用挡墙的话必须分两个标准层,我今天用一个标准层加挡墙时结构检查时显示有错误,程序运行不过去。
回复
tumugongcheng0
2013年05月24日 01:06:35
10楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-23 09:08 我们通常把错层处用大梁连接起来 然后这跟梁做加腋 从而传递水平力作用如梦哥,这根梁做加腋要怎么计算配筋呢?加腋尺寸你是如何考虑的,望指教。
回复
一路海哥
2015年09月28日 22:24:09
11楼
应该单独做一层。
回复

相关推荐

APP内打开