关于地下室顶板和一层地面有高差时建模的问题
b_cannon
b_cannon Lv.4
2013年05月21日 17:55:49
只看楼主

求助:在地下室顶板上有1.5m厚的种植土,这时候地下室顶板和室内地面有至少1.5米的高差。建模时,高差这一截如何处理啊?是地下室标准层相应室内地面部分改上节点标高,使地面这部分和地下室部分在同一标准层,还是两部分别建一个标准层啊?我用前一种方法时,有的柱子配筋严重超筋,改成很大的截面也有这问题。后一种方法又会有一堆短柱,感觉也不对劲。请大侠指点指点,这种情况怎么处理比较合适。

求助:在地下室顶板上有1.5m厚的种植土,这时候地下室顶板和室内地面有至少1.5米的高差。建模时,高差这一截如何处理啊?是地下室标准层相应室内地面部分改上节点标高,使地面这部分和地下室部分在同一标准层,还是两部分别建一个标准层啊?
我用前一种方法时,有的柱子配筋严重超筋,改成很大的截面也有这问题。后一种方法又会有一堆短柱,感觉也不对劲。请大侠指点指点,这种情况怎么处理比较合适。
免费打赏
一路海哥
2015年09月28日 22:25:06
12楼
改上节点标高,这是搞法我尝试过,柱子配筋超限。
回复
w463510324
2015年10月16日 23:17:17
13楼
这个问题还是值得研究的
回复
luoye890416
2015年10月27日 23:42:40
14楼
2
回复
lihuadongg
2015年11月07日 11:29:17
15楼
按规范,应该错层了,分两个标准层建模,高差处大梁按新PKPM重合梁功能,即上下两个标准层的梁建一样的,把下层梁的梁顶标高改成同上层梁梁顶标高同,这样大梁上下板荷载都可以传到这个大梁上,倒荷载是正确的,柱的按上下标准层的大的配筋,错层柱应按规范要求设置
回复
liu89497631
2015年11月07日 14:20:29
16楼
tumugongcheng0 发表于 2013-5-24 01:06 如梦哥,这根梁做加腋要怎么计算配筋呢?加腋尺寸你是如何考虑的,望指教。主楼下没夹层么
回复
liu89497631
2015年11月07日 14:21:13
17楼
主楼下没夹层么
回复
liu89497631
2015年11月07日 14:22:35
18楼
要是没夹层的话做大梁,或双层梁都行,我觉得双层梁会好点,建模可以分两层建
回复
blessing
2016年02月23日 11:06:48
19楼
按规范,应该错层建模,分两个标准层。梁交接处加腋处理,保证水平力传递。
回复
qq343667963
2016年02月24日 16:24:42
20楼
1.5m高差不大啊。。。才用大梁吧。。。简单明了。。。。
回复
weibo_1497516516063
2017年07月17日 08:28:02
21楼
对 啦刚入行的新人 首层室内板跟地下室顶板的高差是怎么样看的啊 如果确定啦高差 大于0.5米 按照你们的方法 那按什么大样图做啊
回复

相关推荐

APP内打开