目前做一个工程,人防地下室周边有几个小高层(11层)塔楼,小高层外墙与人防地下室外墙是共轴线的。人防地下室标高是-4.800米,小高层地下室是-2.800m,存在2米的高差。小高层和人防地下室均采用梁筏基础,向大家请教一下这个相交部位做基础时高差如何处理?谢谢。[ 本帖最后由 denny864 于 2010-3-11 17:51 编辑 ]
目前做一个工程,人防地下室周边有几个小高层(11层)塔楼,小高层外墙与人防地下室外墙是共轴线的。人防地下室标高是-4.800米,小高层地下室是-2.800m,存在2米的高差。
小高层和人防地下室均采用梁筏基础,向大家请教一下这个相交部位做基础时高差如何处理?谢谢。
[
本帖最后由 denny864 于 2010-3-11 17:51 编辑 ]
2楼
不好办,希望有人多关注这个帖子,大家能拿出方案来我能学学
回复
3楼
个人观点,抛砖引玉:
1、如果条件允许,主楼和车库基底能在同一标高是比较合理的;
2、由于主楼和车库之间不设沉降缝,故不存在主楼稳定性的问题,但在车库一侧必须设置沉降后浇带,
3、正常来说,车库的地基承载力会大于主楼,不利于调节沉降差;
4、我认为在交接处放大于或等于45度的坡过度一下即可。
回复
4楼
设后浇带 最好能够做到一个标高 不然得考虑 相邻主楼基础影响