本帖最后由 gs5566gs 于 2013-4-19 12:30 编辑 在网上看到有人说膨胀水箱的有效容积计算公式是V=a.△t.Vs (m3)看陆老的《实用供热空调设计手册》上面说V=a.△t.Vs (m3)只是一个膨胀水量,还要加上一个系统水量,请大神们赐教。如果建筑面积是10000㎡,那我要求膨胀水箱的有效容积该是多少?谢谢!!忘了说一下,水系统是空调冷冻水系统。
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-4-19 12:30 编辑
在网上看到有人说膨胀水箱的有效容积计算公式是
V=a.
△
t.Vs
(m3)看陆老的《实用供热空调设计手册》上面说
V=a.
△
t.Vs
(m3)只是一个膨胀水量,还要加上一个系统水量,请大神们赐教。如果建筑面积是10000㎡,那我要求膨胀水箱的有效容积该是多少?谢谢!!忘了说一下,水系统是空调冷冻水系统。
2楼
大神们,快来给我讲讲啊!
回复
3楼
首先你要确定你的系统内水容量是多少?然后根据系统水容量算膨胀量,然后选择膨胀水箱!
比方,一根3米的32管,内径大约是25mm,这个根管子能装3.14*0.025^2/4*3 水!
回复
4楼
那要是用建筑面积估算呢?就按10000㎡的建筑面积估算吧,大神们帮我算算,其他需要参数自己根据经验写出来。谢谢
回复
5楼
dearsutao 发表于 2013-4-19 14:33 首先你要确定你的系统内水容量是多少?然后根据系统水容量算膨胀量,然后选择膨胀水箱!比方,一根3米的3 …那要是用建筑面积估算呢?就按10000㎡的建筑面积估算吧,大神们帮我算算,其他需要参数自己根据经验写出来。谢谢
回复
6楼
我经常用的事1L/kw估算的,工程上也有用1W平米1T的!
回复
7楼
如果膨胀水箱起到膨胀和补水的作用,那你说的膨胀水量+调节水量是正确算法,但他只是膨胀水箱的一个确定参数,还要看补水量。补水量就是系统水量的2%,补水箱的容积要是补水流量的5倍。
回复
8楼
咋没人说很详细呢!悬赏分都送不出。。。。。。。。。
回复
9楼
系统水容量2L/㎡,补水箱按系统水容量的5%,那估算膨胀水箱:2L/㎡*10000㎡*5%=1.0m³即可
回复
10楼
新人一枚,学习了
回复
11楼
谢谢各位:hug::hug::hug::hug::hug::hug:
回复