各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?

各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?
免费打赏
dxj123dxj1234
2013年04月24日 10:26:36
12楼
应该是可以的:):):)
回复
dxj123dxj1234
2013年04月24日 10:26:57
13楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复
dxj123dxj1234
2013年04月24日 10:27:27
14楼
:(:):):):):):):):):hug::hug::hug::hug::hug:
回复
dxj123dxj1234
2013年04月24日 10:27:58
15楼
:):):):):):):):):):)
回复
电气奇才
2013年04月24日 19:04:02
16楼
可以,因为只保护和控制一个1000KVA的变压器,可以
回复
azhchq
2013年04月25日 10:45:24
17楼
完全同意 :)
回复
pluliang
2013年06月06日 21:43:58
18楼


从何说起呢?
回复
anqinghym
2013年06月20日 22:02:25
19楼
这个要看你这37台变压器工作的同时率和各变压器的负载率,理论上37台全部满载工作,电流会达到610A,但是,如果变压器负载率低的话,总电流会降低的,而且也不会是所有变压器同时满载运行啊?不过,如果负载率和同时率都高的话,建议使用1600A的真空开关,这样开关发热会好一些。
回复
hanch08
2013年06月24日 17:56:57
20楼
不小了,630A能带很大负荷
回复
beining1112
2013年07月28日 20:18:04
21楼
请教版主:极限分断能力这个量是怎么算出来的啊 ?