各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?
各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?
12楼
应该是可以的:):):)
回复
13楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复
14楼
:(:):):):):):):):):hug::hug::hug::hug::hug:
回复
15楼
:):):):):):):):):):)
回复
16楼
可以,因为只保护和控制一个1000KVA的变压器,可以
回复
17楼
完全同意 :)
回复
18楼
从何说起呢?
回复
19楼
这个要看你这37台变压器工作的同时率和各变压器的负载率,理论上37台全部满载工作,电流会达到610A,但是,如果变压器负载率低的话,总电流会降低的,而且也不会是所有变压器同时满载运行啊?不过,如果负载率和同时率都高的话,建议使用1600A的真空开关,这样开关发热会好一些。
回复
20楼
不小了,630A能带很大负荷
回复
21楼
请教版主:极限分断能力这个量是怎么算出来的啊 ?
回复