变压器和断路器的匹配问题
tm1234567891
2013年04月18日 21:39:10
只看楼主

各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?

各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?
免费打赏
sumire08
2013年04月19日 09:22:08
2楼
为什么会觉得小了。。。
回复
zljsyc
2013年04月19日 10:00:20
3楼
额定电流没问题的,满容量电流也才几十安培。
回复
lingxuct
2013年04月19日 13:12:33
4楼
ZN-40.5,额定电流630A,极限分断能力31.5KA,可以看出,1000KVA变压器在35KV侧额定电流只有16.5A,630A断路器足够了。

极限分断能力要看断路器所在系统的位置最大短路电流了,一般有31.5KA可以了。
回复
tm1234567891
2013年04月19日 13:59:58
5楼
lingxuct 发表于 2013-4-19 13:12 ZN-40.5,额定电流630A,极限分断能力31.5KA,可以看出,1000KVA变压器在35KV侧额定电流只有16.5A,630A断路 …哦,好的,谢谢啊:handshake
回复
pluliang
2013年04月20日 13:11:08
6楼
没问题的,放心用
回复
cauchyss
2013年04月21日 20:56:40
7楼
还有这种电压等级的箱变啊,以为只有10kV的咧。
回复
sldhbds
2013年04月22日 15:05:42
8楼
ZN-40.5,额定电流630A,极限分断能力31.5KA,可以看出,1000KVA变压器在35KV侧额定电流只有16.5A,630A断路器足够了。

回复
tm1234567891
2013年04月22日 15:28:46
9楼
sldhbds 发表于 2013-4-22 15:05 ZN-40.5,额定电流630A,极限分断能力31.5KA,可以看出,1000KVA变压器在35KV侧额定电流只有16.5A,630A断路 …总共37路并联
回复
tm1234567891
2013年04月23日 16:06:52
10楼
lingxuct 发表于 2013-4-19 13:12 ZN-40.5,额定电流630A,极限分断能力31.5KA,可以看出,1000KVA变压器在35KV侧额定电流只有16.5A,630A断路 …您好!请教一个问题,上述变压器总共有37台,并联接入母线,总电流为610.5A,母线选用35KV、ie=630A、lk=31.5kA、ich=80kA,合适吗?感觉母线额定电流小了点…
回复
dxj123dxj1234
2013年04月24日 10:26:06
11楼
:):):):):):)可以的