变压器和断路器的匹配问题
tm1234567891
2013年04月18日 21:39:10
只看楼主

各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?

各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?
免费打赏
pengmenglong
2013年07月30日 20:36:20
22楼

为什么会觉得小了。。。
回复
lyh9801
2013年10月24日 15:50:42
23楼
路过!先回复在看!!
回复
sjg9876
2013年11月09日 15:52:39
24楼
你用个1250A真空开关,这样开关发热会好一些。630A的开关是小了点!
回复
sjg9876
2013年11月09日 15:53:47
25楼
你去看,工业和民用设计规范,第3版的书上有,
回复