关于应急照明的接线方式,想了很久都想不明白。求大神解释。已补图
xylyunlei
xylyunlei Lv.2
2013年04月18日 19:17:01
只看楼主

本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑 应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)

本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑

应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人 好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)

IMG_0356.JPG


IMG_0357.JPG


IMG_0358.JPG

免费打赏
fitman
2013年04月18日 20:02:32
2楼
一路是通过开关接通道的灯,另一带接触器的是绕过开关直接接灯的,在火灾时强启疏散照明用。只是有必要分两个断路器吗?
回复
xylyunlei
2013年04月18日 20:30:46
3楼
fitman 发表于 2013-4-18 20:02 一路是通过开关接通道的灯,另一带接触器的是绕过开关直接接灯的,在火灾时强启疏散照明用。只是有必要分两 …那就地线压在线排上,开光就断 火和零。强启线接在接触器上。可以这样理解吗?
回复
xylyunlei
2013年04月18日 20:44:08
4楼
fitman 发表于 2013-4-18 20:02 一路是通过开关接通道的灯,另一带接触器的是绕过开关直接接灯的,在火灾时强启疏散照明用。只是有必要分两 …开关没法断零线,汇流排上是3根火线,应该怎么接呢?
回复
fitman
2013年04月18日 20:56:52
5楼
呵呵,你的实物照得不全啊,应该还有一个接触器,其线圈由消防控制那边引线过来控制的。
回复
xylyunlei
2013年04月18日 21:04:28
6楼
fitman 发表于 2013-4-18 20:56 呵呵,你的实物照得不全啊,应该还有一个接触器,其线圈由消防控制那边引线过来控制的。补图了,老师解释下吧,看怎么接线
回复
fitman
2013年04月18日 21:32:04
7楼
呵呵,别叫我老师,我也只是一个新人。大家交流一下。
断路器的A相线分别与旁边的接触器的A相线再加上零线、地线共4条,同一管引向首层接应急照明灯(具体灯的位置应该在另张图纸显示)。其中没经接触器的相线按正常接线与开关连接(可能是一般开关也可能是感应开关,具体见图纸)。另一条相线直接接灯具(也就是绕过开关)。
其他两相的接线类似。
回复
xylyunlei
2013年04月18日 21:47:43
8楼


清晰明了,谢谢了
回复
bizhibin
2013年04月18日 23:16:11
9楼
应急照明灯具应接4根线,除正常照明的L、N、PE线外,另有一根专门的电池充电电源及电源测试,一当电网停电时,专用电源线路失电时,应急电源自动启动电池逆变回路,由电池供照明电。
回复
szping
2013年04月19日 11:03:30
10楼
9楼说得对,应急照明灯具若不带蓄电池也应接4根线,除正常照明的L、N、PE线外,另有一根是强启线。
回复
lxsrzycll
2013年04月19日 12:23:06
11楼
xylyunlei 发表于 2013-4-18 21:47 清晰明了,谢谢了你是做什么工作啊 ?
回复