关于剪刀楼梯间的加压送风问题
chinanbqky
chinanbqky Lv.4
2013年04月18日 11:01:17
来自于通风排烟
只看楼主

带独立前室的剪刀楼梯间,独立竖井分别加压送风。为什么位于同一层的两个自垂百叶,一个离地400,一个离地1300,为什么一高一低?不是一般离地300-500?

带独立前室的剪刀楼梯间,独立竖井分别加压送风。为什么位于同一层的两个自垂百叶,一个离地400,一个离地1300,为什么一高一低?不是一般离地300-500?
maryalchen
2013年04月18日 17:07:31
2楼
设置在剪刀楼梯间的自垂百叶口对于距地的要求没有强制性的规定,根据自己的设计习惯吧,我是这么理解的,我一般都是距离400的!
回复
yuran0212
2013年05月07日 10:17:16
3楼
这要看你对剪刀楼梯的认识了,看看建筑的剖面图,充分认识剪刀楼梯,明确这两个风井分别是给哪个楼梯加压送风的,最后确定风口开洞的位置
回复
com_com_nm
2013年05月13日 21:28:59
4楼
马最良的书上和实用供暖设计上有楼梯间的风口布置多高,可以根据前人的经验来的吧
回复

相关推荐