钢筋笼怎么拉出
jzq130307
jzq130307 Lv.2
2013年04月16日 11:59:59
来自于桥梁工程
只看楼主

我们1.2米的冲击灌注桩,护筒1.45,锤1.2,打孔34米,入岩3米,下钢筋笼了,灌混凝土时,配合比不行,监理要求停止,可已经灌了6方混凝土,导管拔出了,可笼子怎么也拔不出,吊筋都拔断,后来用.6的锤冲混凝土到岩层,混凝土有4米多深,今天拔,把绕筋拉断了,已经3天了,怎么才能拉出钢筋笼呢?各位大神这样的是有没有啊?

我们1.2米的冲击灌注桩,护筒1.45,锤1.2,打孔34米,入岩3米,下钢筋笼了,灌混凝土时,配合比不行,监理要求停止,可已经灌了6方混凝土,导管拔出了,可笼子怎么也拔不出,吊筋都拔断,后来用.6的锤冲混凝土到岩层,混凝土有4米多深,今天拔,把绕筋拉断了,已经3天了,怎么才能拉出钢筋笼呢?各位大神这样的是有没有啊?
免费打赏
旭日东升
2013年04月16日 15:00:29
2楼
这个情况本人页遇到过,这是处理浇筑断桩方法。
其一:当混凝土未达到凝固时间前,尽快拔出钢筋笼,一般采用大型千斤顶,套大直径钢丝绳拔;
其二:采用小型冲击锤冲,这是混凝土已经过了凝固时间而采取万不得已的办法,将钢筋笼箍筋打散,而后采用千斤顶将主筋一根一根地拔出。当估计孔内无钢筋后,再用电磁铁到孔内去吸一次,清理孔内漏掉的铁屑。
其三:当混凝土浇筑很多后发生断桩,这么处理?这个要看现场情况而定,第一试试看看能不能抽水干处作业;第二是能否请设计来修改一下(估计很难)看看能否折减桩的承载力;第三是清理已浇的桩头,埋管重新浇筑混凝土至完,待桩身混凝土达到强度后,再在预埋管内压注高标号水泥浆,以解决断桩部位的夹缝问题。
回复
jzq130307
2013年04月16日 18:16:50
3楼
谢谢指点,
回复
jzq130307
2013年04月16日 18:17:57
4楼
li_yang_chu 发表于 2013-4-16 15:00 这个情况本人页遇到过,这是处理浇筑断桩方法。 其一:当混凝土未达到凝固时间前,尽快拔出钢筋笼,一 …谢谢指点。。。。。。
回复
qq7796382
2013年04月17日 21:51:14
5楼
这监理...
回复
kubimingong
2013年04月22日 16:50:07
6楼
平时没领监理泡妞呀
回复
gljcsdslk
2013年04月24日 15:42:03
7楼
配合比不行,施工准备不充分,监理就不应该同意浇筑混凝土,哪有浇筑水下混凝土中途停工的喔?
回复
jzq130307
2013年05月02日 17:04:14
8楼
qq7796382 发表于 2013-4-17 21:51 这监理… ……..
回复
jzq130307
2013年05月02日 17:04:58
9楼
kubimingong 发表于 2013-4-22 16:50 平时没领监理泡妞呀 ……..
回复
jzq130307
2013年05月02日 17:05:29
10楼
gljcsdslk 发表于 2013-4-24 15:42 配合比不行,施工准备不充分,监理就不应该同意浇筑混凝土,哪有浇筑水下混凝土中途停工的喔?是啊,。。。。。。。
回复
jzq130307
2013年05月02日 17:05:54
11楼
kubimingong 发表于 2013-4-22 16:50 平时没领监理泡妞呀:lol。。。。。。。。
回复

相关推荐