我是一名监理员,在钢构施工中遇到以下几个问题,向诸位老师请教: 1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。 2、柱脚盘螺栓上面有一垫一母,下面只有一母没垫。 3、屋面C型檩长6米,型号140*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。 4、图纸设计为内天沟排水,图纸说明要求冬季天沟扫雪或天沟下面架设暖气管道。但是屋面板为0.45厚单板,如果上人扫雪很容易造成屋面渗漏。如果不上人在天沟下面架设暖气管道的话,甲方就会考虑费用问题,肯定不同意。


我是一名监理员,在钢构施工中遇到以下几个问题,向诸位老师请教:
1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。
如果我的问题太过浅,请老师们自备避雷针,但还是恳请各位就算是勉强,也给小弟我解答下吧!
免费打赏
zs19770211
2013年04月15日 21:42:24
2楼
我是来打酱油的,顺便学习!
回复
liminjie443
2013年04月16日 14:14:13
3楼
问题是问什么呢?
回复
天涯居士
2013年04月16日 14:14:34
4楼
1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。这个不安全,8米开间C160太小了。
2、柱脚盘螺栓上面有一垫一母,下面只有一母没垫。问题不大。
3、屋面C型檩长6米,型号140*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。 6米开间C140有点小。
4、图纸设计为内天沟排水,图纸说明要求冬季天沟扫雪或天沟下面架设暖气管道。但是屋面板为0.45厚单板,如果上人扫雪很容易造成屋面渗漏。如果不上人在天沟下面架设暖气管道的话,甲方就会考虑费用问题,肯定不同意。这个没办法,考虑费用。
回复
lok15807665626
2013年04月17日 08:41:05
6楼
 6米开间C140勉强能用。
4、图纸设计为内天沟排水,图纸说明要求冬季天沟扫雪或天沟下面架设暖气管道。但是屋面板为0.45厚单板,如果上人扫雪很容易造成屋面渗漏。如果不上人在天沟下面架设暖气管道的话,甲方就会考虑费用问题,肯定不同意。这个没办法,考虑费用。不用内天沟咯。
回复
雅典娜之神
2013年04月17日 13:12:36
7楼
很赞同楼上观点!:handshake
回复
zyb15023265759
2013年04月17日 14:19:46
8楼
期待高手来解答
回复
zhangmin1991
2013年04月17日 17:27:36
9楼
路过啊················
回复
miaotian001
2013年04月17日 20:44:53
10楼
根据所在地区的情况,屋面坡度加大,不用内天沟,不用扫雪。
回复
qinkan1210
2013年04月17日 21:08:14
11楼
新手上路……
回复
lcglangfang
2013年04月18日 10:07:10
12楼
我觉得前三个没什么问题,第四个可以加溢水口。置于甲方考虑的造价问题,就没办法了,除非不盖。