小监理看施工现场有些疑惑,请各位解惑
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年04月15日 17:12:29
只看楼主

我是一名监理员,在钢构施工中遇到以下几个问题,向诸位老师请教: 1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。 2、柱脚盘螺栓上面有一垫一母,下面只有一母没垫。 3、屋面C型檩长6米,型号140*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。 4、图纸设计为内天沟排水,图纸说明要求冬季天沟扫雪或天沟下面架设暖气管道。但是屋面板为0.45厚单板,如果上人扫雪很容易造成屋面渗漏。如果不上人在天沟下面架设暖气管道的话,甲方就会考虑费用问题,肯定不同意。


我是一名监理员,在钢构施工中遇到以下几个问题,向诸位老师请教:
1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。
如果我的问题太过浅,请老师们自备避雷针,但还是恳请各位就算是勉强,也给小弟我解答下吧!
免费打赏
houjiancun163.com
2013年04月18日 23:24:46
13楼
楼上回复很好
回复
hb060068
2013年04月19日 15:25:03
14楼
檩条过小;不设垫没问题
回复
ykewang
2013年04月19日 18:16:56
15楼
站在你的角度回答一下:第一,你作为监理,需要查清各种钢材的误差允许值是多少,超过允许值,则不能用,不超过允许值则能用。第二,地脚螺栓的垫块应按构造要求施工,具体可以查相关图集等。第三,天沟问题,图纸注明了清雪方案,则应有相应的上人措施或架设暖气管道的措施。作为监理,工作的依据是图纸、规范及合同。
回复
币不足1
2013年04月21日 14:55:37
16楼
lok15807665626 发表于 2013-4-17 08:41 1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。C …我用PKPM计算 六米的跨度C型檩条 250X70X2.2 八米的跨度C型檩条 280X70X3.0 是不是太保守了?大家都用什么软件计算啊
回复
liuchuan00
2013年04月21日 20:12:09
17楼
看看你们的经验,学习
回复
uiop126
2013年04月22日 09:58:37
18楼
单层的
我们这边0.6的基本风压 ,8米跨度,檩条算下来一般在200,220高度左右
回复
nb1982
2013年04月22日 15:38:24
19楼
楼主的意思檩条的厚度不够对吗
回复
wangbin73302
2013年04月23日 12:41:39
20楼
综合考虑,关注下
回复
wangbin73302
2013年04月23日 12:42:09
21楼
来赚土木币的
回复
一味禅
2013年04月23日 16:16:01
22楼
路过学习,不过监理应按施工图及规范工作,有疑问可反馈甲方、设计。
回复

相关推荐

APP内打开