小监理看施工现场有些疑惑,请各位解惑
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年04月15日 17:12:29
只看楼主

我是一名监理员,在钢构施工中遇到以下几个问题,向诸位老师请教: 1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。 2、柱脚盘螺栓上面有一垫一母,下面只有一母没垫。 3、屋面C型檩长6米,型号140*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。 4、图纸设计为内天沟排水,图纸说明要求冬季天沟扫雪或天沟下面架设暖气管道。但是屋面板为0.45厚单板,如果上人扫雪很容易造成屋面渗漏。如果不上人在天沟下面架设暖气管道的话,甲方就会考虑费用问题,肯定不同意。


我是一名监理员,在钢构施工中遇到以下几个问题,向诸位老师请教:
1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。
如果我的问题太过浅,请老师们自备避雷针,但还是恳请各位就算是勉强,也给小弟我解答下吧!
免费打赏
wt1181649779
2013年04月23日 21:39:16
23楼

瞅瞅!!!!
回复
vvvvffff007
2013年04月24日 10:14:16
24楼
下差料差距太大,建议处理更换

内天沟排水的钢结构在下雪天是最容易出问题的
因为屋面和女儿墙处为夹角,在大风天下雪很容易出现雪朝一处堆积的情况
造成荷载过大,所以,此类屋面在下雪时必须做好防护措施,积极清除积雪,使用非腐蚀性融雪剂,同时注意内天沟及排水管堵塞。
总之,这个问题不出现就没事,一旦出现,就很麻烦
回复