房间楼梯间前室的防烟风井能不能与普通排风共用?
lihuajiancn
2013年04月15日 14:17:34
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-4-16 23:13 编辑 如题,楼以建好,属于改造项目了。若使用防火阀装于排风管道与风井连接处,一旦防烟风机启动,关闭排风风机,关闭防火阀。是否可行?貌似规范没有说行,也没有说不行。

本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-4-16 23:13 编辑

如题,楼以建好,属于改造项目了。

若使用防火阀装于排风管道与风井连接处,一旦防烟风机启动,关闭排风风机,关闭防火阀。

是否可行?

貌似规范没有说行,也没有说不行。
lihuajiancn
2013年04月16日 23:13:55
2楼
冇人回复啊。。。。。。。。。。。。。
回复
云飘飘
2013年04月17日 09:49:13
3楼
可以的。和排风、排烟管道合用道理一样,只要在火灾状态下,保证排烟系统单用就可以了。
回复
chalewen
2013年04月17日 10:13:34
4楼
可以,有这么做过,保证排烟时平时管道上阀关闭就OK了。
回复
张先森
2013年04月18日 15:20:28
5楼
不建议共用,往往火灾发生时,排烟风机和正压送风风机同时工作。加压送风可以考虑直灌式。
回复