最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
22楼
方案3:不考虑室内消火栓,使用灭火器代替,消防水池提高室外消防水
回复
23楼
个人觉得,方案二比较好。就方案二的基础上提一点建议:
1,室内消火栓系统最好两路进水。
另外,在屋顶上放置消防水池,和电专业沟通一下,看看有没有问题,因为这是变电站,可能有电上的要求吧!
回复
24楼
消防水箱的进出水不清楚,图小了点,看不大清楚。
给你个建议:这个方案是可行的,你的市政水压力有3.8公斤,这可以直接满足室外消火栓啊,也就是说屋顶水箱的水量
只用来满足室内消火栓前10分钟的水量补给就行了,在屋顶水箱处单独设置一根进水管,然后出水管连接室内消火栓并与市政管道连接,水箱出水处设置止回装置,与市政管道连接处设置倒流防止器,并在室外管道上设置一个消防接合器,这样就没什么问题,只要屋顶结构满足水箱要求就行了!
回复
25楼
可以不设置消防泵
回复
26楼
4层的建筑你38m的市政压力能够吗?
回复
27楼
多规上有规定哪需要设置消火栓,如下:
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
我觉得首先你得确定一下自己做的项目是属于哪一类,是否要设置消火栓
回复
28楼
根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》2006年版的要求,变电站一般需要设置室内外消火栓,不过根据火灾危险等级,本变电站处于丙与丁、戊类建筑物之间,如果是丁、戊类建筑可以不设室内消火栓的。丙与丁、戊类的区别主要看电缆层的电缆和防火封堵材料的等级定的,如果采取了A级阻燃防火电缆可以看作丁、戊类建筑。
回复
29楼
你如何也不能满足最不利点消火栓的水压!
回复
30楼
做了气体灭火系统和灭火器是否可以不设消火栓系统,没有做过大型的变电站,但小型的35kv就只要做灭火器了,防火间距满足的话气体灭火都可以不用做。
回复
31楼
粗看了你的系统,问题好像比较多,室内室外总要分开吧,不能吧室外的消防用水量也加在屋顶水箱上面,(屋顶水池我是第一次听说)