设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?
chcying
chcying Lv.2
2007年09月05日 01:04:58
只看楼主

最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?

最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
免费打赏
lbzkf
2007年09月11日 10:01:51
32楼
屋顶做水池?
初一看我以为这个是会所之类的建筑
屋顶有游泳池呢
变电站上面设水池
很危险的说...
真是人有多大胆地有多大产啊!
回复
chcying
2007年09月11日 12:04:35
33楼
请问chunmei88:
为什么如何都满足不了最不利点消火栓的水压?
回复
chcying
2007年09月11日 12:09:14
34楼
根据规范一般变电站(35KV~500KV)都要做室内外消火栓,可看《火力发电厂与变电所设计防火规范》
回复
ynhyh
2007年09月12日 15:10:23
35楼
1.先确定是否要设置室内消火栓系统?
2.屋顶消防水池头一次听说,造价太吓人,且不能满足最不利消火栓水压要求。
3.如果要做,消防水池可以考做全地下水池,地块再不够,路总是有的,可以做在路下,个人觉得比做在屋顶好。
4.做那么大的水池放在屋顶,电专业的是否同意?
5.弄清楚消防水池和消防水箱的概念。
回复
chcying
2007年09月13日 08:21:05
36楼
对于屋顶建水池,电专业没有什么问题呢,我们这里好像一直都这么做呢。因为一般110kv变电所都是3、4层楼左右呢,除非220kv的时候会单独设置一个消防水池,一般110kv好像他们都是放在屋顶的!已经施工了好几个工程了呢
回复
hanfr
2007年09月14日 10:12:48
37楼
变电站要水消防吗?请认真看看建筑防火设计规范。
回复
zhang_163163
2007年09月14日 10:45:22
38楼
我就搞不懂了!为何一简单的设计让甲方的一句话牵着咱们设计人员的鼻子走呢!甲方是个外行可你不是!不要让他们的意见左右了你的设计思路!
屋项设水箱的话,首先土建屋项的何载你得考虑吧!经济上你把这套做下来!还不如设个消防泵省事!还花不了多少钱!
设计者一定要有自己主意。
回复
fkut07
2007年09月14日 11:15:56
39楼
很不经济
回复
fkut07
2007年09月14日 11:17:34
40楼
甲方的考虑,可以考虑,但是不能违背消防规范
回复
jianyh
2007年09月14日 13:39:48
41楼
一般不可以。但我做过一个工程(最后没施工,由于承重不满足)是通过消防审批的

我的是5层酒店,做喷淋和消火栓。消火栓接水箱和水泵结合器
喷淋: 水箱-加压流量按15L/S,喷头 水泵结合器。

水箱做60立方(消防公司帮我们搞到这小的)
回复