最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
12楼
理论上是可以的,但是操作起来恐怕甲方就会要你改方案了!屋顶放消防水池,水池容量要保证室内消防的全部消防水量,按10L/S、两小时算,那就是72立方;消防水压,最不利点消火栓充实水柱按10m算,消火栓口水压大约18.9m,那水池要太高多少才能满足这个压力——这就是稳高压系统。另,屋顶水箱储存10min消防水量的,那是临时高压系统,你甲方要求的应该是稳高压系统。
回复
13楼
首先,作为给排水设计师应给甲方专业的信息,按规范设计,否则出了事责任都是你的,甲方不能替你承担责任
其次,变电站上可以给你放水池吗?漏水怎么办,
考虑到水量和水压的问题,你的消防水池的高度和容积是一个问题,
可以考虑设置地下泵房,临时高压系统
回复
14楼
屋顶的叫消防水箱,落地的叫消防水池.规范里对这两种水量的计算要求叙述得非常清楚.甲方显然是个外行.是设计院搞设计.千万不能被甲方左右了设计者.很明显这里最终是甲方把设计者本人也搞迷糊了.
回复
15楼
屋顶水池连室外的消防用水都要考虑,不上几百吨是下不来了,考虑2个小时的用水量,哈哈,结构的还不杀了你。
回复
16楼
同问,等待答案
回复
17楼
我又跟我们领导商量过了呢,他做结构的,他说没有问题啊,以前他们都这样做的哦
回复
18楼
我想问一下,室内消防水量是10l/s,室外消防水量需要25l/s,市政的水压是0.38Mpa,这样市政能满足室内的消防水量水压?如果屋顶水池不供室内消防水量,只考虑室外消防水量,那么在屋顶设置消防水池,并且不设消防泵这样可以吗?
回复
19楼
如果设置消防水池有问题,我可不可以不设室内消火栓,而设灭火器代替呢,因为变电站房间已经考虑了灭火器和七氟丙烷灭火装置。我就在楼梯间增设灭火器,从而不考虑室内消火栓,只考虑室外,这个方案可以吗?
回复
20楼
因为土地的缘故,所以消防水池已经确定在屋顶的了。但是看到大家提出的建议,我想了好几个方案,请大家帮忙看看那个方案比较合理。因为本人刚刚毕业,希望大家多多指教。
方案1:考虑消防水池储存室内外消防水量
回复
21楼
方案2:室内消火栓直接利用市政供水,消防水池只考虑室外消防水量
回复