最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
2楼
你最不利的消火栓所需要的水压 差不多30米左右吧 市政水压如果可以满足这个要求的话 就可以不做泵房 但是并不是说 用屋顶的消防水池供的室内外消防用水 屋顶的消防水箱的容积是根据室内消防用水量10分钟来算的
回复
3楼
可是市政管网又满足不了室外消防水量阿,那么屋顶水池就应该考虑室内外的消防水量的了,不是吗?
回复
4楼
市政管网满足不了消防水量,应设消防水池。
如果把储有室内、外消防水量的水池设在建筑物屋顶,其荷载对土建的影响而增加的费用,足以建二个泵房。
回复
5楼
在变电站屋顶设置消防水池?还有要不设消防泵?前所未闻。
回复
6楼
因为建筑高度不算特别高,利用市政水压(0.38Mpa)可以进入消防水池蓄水,利用屋顶消防水池向下供水,不需要增设消防泵?这样不对吗?而在屋顶设置消防水池是甲方要求的
回复
7楼
水池?现在屋顶还允许设水池吗?
回复
8楼
很不经济.
而且打不到常高压要求,还要做临时高压,何必呢?何苦呢?
回复
9楼
我认为不可行啊,系统的最不利点依然是最上层就远点啊,你们想想如果设置了水池在屋顶上,最下面的消火栓的压力是足够大了,但最上面的消火栓的压力差不多只是水池内水的高度+层高-1。1m,根本满足不了水压,而且随着水的供给不足上层水压根本不够,再说,那要建多大一个水池啊?屋顶要多厚啊,还要基础加强。。。。。。就不怕把楼压蹋了???现在的甲方啊!
回复
10楼
1 建屋顶水池增加结构造价
2 变电站上让设水池吗?
3 设了顶层水压也不够顶层用
回复
11楼
两台水泵加一个水泵控制柜要不了多少钱啊!加上其他的消防控制线路也花不了多少钱啊
回复