这个住宅要设置自动喷淋吗?
pengjianliang@co163
2007年09月04日 17:32:39
只看楼主

一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!

一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。
请大家给意见?
谢谢!
免费打赏
cnmecmj
2007年09月19日 08:21:20
62楼
一般各地的消防局均要求加设,规范的意思含糊。
回复
hanfr
2007年09月19日 09:20:13
63楼
按高规是要设自动喷淋的。如果业主不愿意设,你们可以一同去当地消防建审沟通,或许可能通过。
回复
pengjianliang@co163
2007年09月26日 16:09:56
64楼
如果说这个住宅楼设置喷淋的话怎么分区啊
采用减压阀还是采用两套水泵还是采用一套多出口的水泵呢?
回复
makerz
2007年09月30日 23:34:39
65楼
我们这边必须是纯住宅才可以不设.若是公寓则每间房及走廊都设.若是宿舍则只在走道内设.消防局指示.我不太理解.不过一直这样做.
回复
zjl7396
2007年10月04日 09:27:57
66楼
我是才开始学习的学生,听了大家的发言觉得受益匪浅。谢谢啊
回复
soho123
2007年10月10日 10:13:49
67楼
一类高层,除住宅套内外的公共区域均应设置喷淋
回复
yaowei0519
2008年03月10日 10:26:31
68楼
首先是一类高层,而且是商住楼,上面除住宅套内外的公共区域均应设置喷淋
回复
wwm8412
2008年08月04日 17:24:37
69楼
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
7.6.2.1 公共活动用房。
7.6.2.2 走道、办公室和旅馆的客房。
7.6.2.3 可燃物品库房。
7.6.2.4 高级住宅的居住用房。
7.6.2.5 自动扶梯底部和垃圾道顶部。
回复
nameqibin
2008年08月05日 16:01:42
70楼
住宅部分不用设,商场要设,
回复
随风
2008年08月05日 17:52:12
71楼
主要是看对于“普通住宅”的理解
一种理解是把它作为整个建筑的定性,即该建筑必须是普通住宅才可以不设,而如果该建筑是商住楼则住宅走道必须设置。
另一种理解是把它作为建筑中的某部分功能,如商住楼的住宅部分是普通住宅的话那么走道可以不设置。
我倾向于后一种理解,我的常规做法是:商住楼的住宅部分不设置喷淋,一类高层普通住宅的底层商业网点设置喷淋。至于为什么这么理解:第一,前面有位同学举例施工图设计深度图样;第二,江苏审图和上海地方规范有明确此类做法(上海地方规范好象是规定商住楼150M2以下的住宅部分其走道不用设置喷淋);第三,如果按第一种理解那么一类高层住宅的底层商业服务网点也不用做,而现在底层商业服务网点的总面积(单间不大于300M2)越来越大,如果不做喷淋危险性比住宅走道不做喷淋更大;第四,和7.6.1条对照(当然这也会有因人而异的理解)。
这只是探讨对规范的理解,实际工程中还是咨询当地消防局和审图意见吧,免得做无用功。
前面有同学说做了不会错,当然是不会错,但我们自己心里还是要有个标准,保不准你以后也去审图吧?做了是没错,如果你看的图纸他就没做那你判不判定他错呢?还是加强学习使自己的判断站得住脚为好,不加判断的什么情况都做不仅给甲方增加造价也无助于自己水平的提高。
当然按我这种理解也存在问题:如果建筑定为一类高层综合楼,上部为住宅,那么走道部分设置不设置呢?如果是按建筑中的某部分功能来理解住宅走道也可以不做,但可以找到的论据就很少(没有审图解答没有地方规范没有深度图样),所以为稳妥起见这种情况我会做--还好这种工程并不多
回复

相关推荐

APP内打开