如图所示:在泵组和冷机组串联的设计中,一般会有冷机的大小配,这个好理解。但是为啥还会有泵的大小配呢?不要回答:大机对大泵,小机对小泵,对应开启的话。泵大小配的选点原则是扬程一样的话,那是否可以理解为只是所谓的额定工况点的扬程一样,一旦偏离额定工况点,小泵的扬程和大泵的扬程必然不一样,这样就出现了不同扬程的泵在实际工作状态下的并联(除非能依据相似原理制造大小不同的泵,即便是有,是否能调节出相似的运行工况?)请教各位:1,在偏离额定工况点后,大小泵扬程的偏离允许度是多少?如果无法确定,那么大小配的设计方法是如何得来的呢?敬请赐教!
给大家上图,一般的一次侧定流量,二次侧变流量系统。图如下:
现在抱着研究的目的探讨水泵大小配和冷机大小配的问题。我想存在的问题大致有以下几点:
1,冷机大小配,究竟是解决负荷曲线是更接近直线,保持更好的调节性呢,还是说小冷机是有特殊用途,比如夜间的值班模式。如果是这样,是否意味着尽量不要让大小冷机同时投入使用。
2,大小泵的配用问题,如我在帖子上请教的。假如我们想弄清楚这个问题,究竟是一个怎么样的过程...
3,平衡的问题,冷机大小配,必然导致平衡问题。我在另外一个帖子中说的那样,应该是安装静态平衡阀,当然电动调节阀也可以。
4,节能运行的问题,比如压差控制点到底该如何选择?压差值该如何计算设定,控制方面有哪些比较成熟和实用的经验和方法。