请教:关于施工现场临电用的二级配电箱
yuhong2050
yuhong2050 Lv.8
2013年04月09日 13:16:21
只看楼主

请教:施工现场临电用的二级配电箱上可以配防水插座吗?

请教:施工现场临电用的二级配电箱上可以配防水插座吗?
lingxuct
2013年04月09日 15:47:40
2楼
可以,但防水插座只能给三级箱配电,电流小于插座的额定电流。
回复
dianqipanli
2013年04月09日 17:27:48
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-4-9 17:30 编辑

不知楼主在分配电箱(二级配电箱)装插座做何用?
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.3
每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
8.2.15
配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
此2条均是强条。
回复
黑铁匠
2013年04月10日 06:32:29
4楼
dianqipanli 发表于 2013-4-9 17:27 不知楼主在分配电箱(二级配电箱)装插座做何用?《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3学习了,不过想知道,为什么箱上不能设插座?
回复
liuchao198877
2013年04月10日 15:52:12
5楼
规范规定,三级配电二级保护…
回复
dianqipanli
2013年04月10日 21:49:41
6楼
j00770615 发表于 2013-4-10 06:32 学习了,不过想知道,为什么箱上不能设插座?三级箱只能控制一台设备(含插座),如果设插座,应该只能一个,并且不能再接其他设备;配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接是为了保证用电安全。