请教各位同行,我看工厂车间一般的等电位做法是用扁钢在车间布成网格状,然后各设备的外壳与之相连,做等电位连接。我的想法是:不这样做可以吗?我把车间的一些柱子内钢筋用扁钢上引出做一些局部等电位箱,然后和车间设备的外壳连接,我觉得这种做法可以省很多扁钢,降低成本。请问我这样做可以吗???
请教各位同行,我看工厂车间一般的等电位做法是用扁钢在车间布成网格状,然后各设备的外壳与之相连,做等电位连接。我的想法是:不这样做可以吗?我把车间的一些柱子内钢筋用扁钢上引出做一些局部等电位箱,然后和车间设备的外壳连接,我觉得这种做法可以省很多扁钢,降低成本。请问我这样做可以吗???
2楼
我觉得这样做对平时接地故障安全应该没问题,对雷击感应过电压效果不行
回复
3楼
wephonegg 发表于 2013-4-6 16:55 我觉得这样做对平时接地故障安全应该没问题,对雷击感应过电压效果不行前辈你好,防雷电感应变电所低压出线是装设了避雷器的,这样不能完全防止感应雷吗?麻烦你详细说说原因,谢谢
回复
4楼
“前辈”这两个字实在受不起,我是新手,开始学习才几个月,我是上论坛求学的。
回复
5楼
其实刚才我说的没有什么依据,只是想当然,不知道工厂配电是什么电压等级,按《工业与民用配电设计手册》第十四章第一节“变电所的接地装置”要求,接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以以水平接地极为主的人工接地网。对3-10KV变电所、配电所,当采用建筑物的基础接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地极。
回复
6楼
我想工厂的要求也应该类似吧
回复
7楼
wephonegg 发表于 2013-4-6 18:01 其实刚才我说的没有什么依据,只是想当然,不知道工厂配电是什么电压等级,按《工业与民用配电设计手册》第 …在利用基础钢筋做接地极的时候测量接地电阻达不到规范要求的时候才做人工接地体,在达到规范要求可以不设人工接地极。请问楼主是做设计还是施工的,施工就按图施工即可,设计的话百度下相关工厂设计要求。
回复
8楼
这样做不行,主要因为:基础钢筋做接地极是和车间顶部的避雷针连在一起的,你如果用基础钢筋做等电位点,在发生雷电时,有可能把设备给烧坏的。所以等电位点需要重新做一套
回复
9楼
新手学习了,不过用扁钢做等电位要埋地多深?
回复
10楼
可以找些防雷的国标看看。
回复
11楼
新手学习了
回复