高管卫生间增加等电位做法
shuaiqicaimi
2010年12月11日 10:29:08
来自于防雷减灾
只看楼主

大家好 我们做的高管卫生间(带淋浴)前期等电位没有预埋,监理甲方说要增加等电位。但问题是地面跟墙面的瓷砖已经贴完如果在不抛开墙地面瓷砖的基础上能不能用卫生间插座的PE线做为等电位连接总线,在这个连接总线上使用线槽保护在墙面上敷设(明敷)跟卫生间内设备连接。这个做法行不行,如果可行这个插座还能能再次使用

kite376184824
2010年12月12日 11:13:04
2楼
可以,做的效果都差不多,但不知道明敷美不美观
回复
pengxjwu
2010年12月12日 11:54:10
3楼
不可以。在TN系统中,如果由于某种原因(如一相接地)使得PE线通过故障电流,而断路器又没有及时断开,则PE线对地带有故障电压。
由于浴室是潮湿环境,只有PE线的对地电压小于25V 才能保证人的安全。所以TN系统不能保证PE线对地电压小于25V。只有等电位联结才能保证浴室各点电位相等。
像楼主的做法是干燥环境的做法,不能代替等电位联结,不能应用在像浴室的潮湿环境。
回复
pengxjwu
2010年12月12日 20:18:50
4楼
补充一下:对固定安装的干燥环境中的设备断路器的动作时间小于5S,但对防触电的动作时间小于0.4S.
回复
淮岸听风
2010年12月13日 09:52:16
5楼
你那样的做法不行,不符合规范要求。
回复
yanglei706
2010年12月16日 21:31:15
6楼
有道理,赞同三楼的说法
回复