请教关于等电位及防雷的做法问题
wmjqwer
wmjqwer Lv.2
2007年08月17日 16:50:01
来自于防雷减灾
只看楼主

各位大虾,偶请教几个问题1、卫生间内是否可以不设置局部等电位箱,而是采用镀锌扁钢围绕卫生间敷设一圈(即不采用放射式),然后在需要等电位连接的地方引出25*4扁钢(端部钻眼),并安装一接线盒,然后用铜芯线与管道等进行连接。2、设置局部等电位箱的卫生间是否必须用铜芯线穿PVC管与管道连接,卫生间插座是不是需要再敷设一根等电位连接线分别接到等电位箱和插座的PEN线。(这样插座里就是四路线了即零线 相线 PEN线 等电位连接线 这样 理解对吗)

各位大虾,偶请教几个问题
1、卫生间内是否可以不设置局部等电位箱,而是采用镀锌扁钢围绕卫生间敷设一圈(即不采用放射式),然后在需要等电位连接的地方引出25*4扁钢(端部钻眼),并安装一接线盒,然后用铜芯线与管道等进行连接。
2、设置局部等电位箱的卫生间是否必须用铜芯线穿PVC管与管道连接,卫生间插座是不是需要再敷设一根等电位连接线分别接到等电位箱和插座的PEN线。(这样插座里就是四路线了即零线 相线 PEN线 等电位连接线 这样 理解对吗)
希望各位大虾指教,谢谢
免费打赏
wmjqwer
2007年08月21日 21:24:27
2楼
大师们,这个问题是不好回答还是没人知道?呵呵,自己顶一下!!!
回复
x56490
2007年08月23日 11:18:21
3楼
1、卫生间内是否可以不设置局部等电位箱,而是采用镀锌扁钢围绕卫生间敷设一圈(即不采用放射式),然后在需要等电位连接的地方引出25*4扁钢(端部钻眼),并安装一接线盒,然后用铜芯线与管道等进行连接。
答:扁钢要与与建筑钢筋连接。其它连接方式就要看是否美观。
2、设置局部等电位箱的卫生间是否必须用铜芯线穿PVC管与管道连接,卫生间插座是不是需要再敷设一根等电位连接线分别接到等电位箱和插座的PEN线。(这样插座里就是四路线了即零线 相线 PEN线 等电位连接线 这样 理解对吗)
希望各位大虾指教,谢谢
答:这里没有PEN,只有PE,等电位连接线也是PE线(保护接地线),两者进行一次连接(重复接地)就行了。与管道的连接可以直接用扁钢。
回复
alft118
2007年08月23日 11:59:30
4楼



商榷啊!
回复
wmjqwer
2007年08月24日 19:33:38
5楼
谢谢指教,可以这样理解吗,这也就是说卫生间插座就不用再和局部等电位箱连接了,因为PE线已经在单元总配电箱和MEB箱联结了.
回复