卫生间局部等电位连接,要不要与卫生间插座pe线相连,看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要; 还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫生间增加局部等电位是否需要卫生间地面内辐射钢筋网片已形成局部等电位; 卫生间新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。
卫生间局部等电位连接,要不要与卫生间插座pe线相连,看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要;
还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫生间增加局部等电位是否需要卫生间地面内辐射钢筋网片已形成局部等电位;
卫生间新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。
2楼
1卫生间内有PE线时,要与局部等电位连接
2、 还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫生间增加局部等电位是否需要卫生间地面内辐射钢筋网片已形成局部等电位;----最好相连接。
3卫生间新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。--要。
回复
3楼
ljphb 发表于 2012-12-24 14:28 1卫生间内有PE线时,要与局部等电位连接2、 还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫 …同意楼上的意见
回复
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-19 01:22 编辑
看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要;
--------有要求!!!
见02D501-2图集总说明在第6页的图示及第8页的文字说明!!!
回复
5楼
我是来学习的,谢谢楼上各位的回答。
回复
6楼
收益不少。。。。。。。。
回复
7楼
学习了。。。。
回复
8楼
1、卫生间局部等电位连接,要与卫生间内的所有插座PE线相连;
2、现在装修的老建筑原来没有局部等电位的卫生间,需要卫生间地面内敷设钢筋网片形成局部等电位,并将卫生间内的可导电配件与LEB相连接。
3、卫生间新增的局部等电位本人理解认为不需要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。
回复
9楼
好好学习,天天 向上。。。
回复
10楼
以行践言,永不止步!
回复
11楼
1卫生间内有PE线时,要与局部等电位连接
2、 还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫生间增加局部等电位是否需要卫生间地面内辐射钢筋网片已形成局部等电位;----最好相连接。
3卫生间新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。--要。
支持