请教室内游泳池接地及等电位做法
lovezyl
lovezyl Lv.2
2006年04月28日 19:50:06
来自于防雷减灾
只看楼主

室内游泳池,泳池面积约100平米。请高手讲解下接地及等电位的做法。

室内游泳池,泳池面积约100平米。请高手讲解下接地及等电位的做法。
zhh_1977
2006年04月29日 08:28:19
2楼
去看一下图籍
回复
zh_yingyu
2006年04月29日 14:36:36
3楼
晕!利用室内游泳池的侧壁和底板钢筋连接至接地装置阿
回复
lldmm
2006年04月29日 17:10:31
4楼
《等电位联结安装》图籍第17页,我也刚刚做了一个。
回复
xushaohua99
2006年05月05日 11:43:00
5楼
利用底板内的钢筋做等电位连接啊,这个要比建筑防雷接地严格一些呢。
回复
yydlsj5918
2006年05月05日 20:13:04
6楼
02D501等电位图籍中有较为明确的做法!大致是将总等电位与游泳池局部等电位箱连接,局部等电位要与泳池底板钢筋可靠连接,同时要把泳池内的几乎所有金属部件连接,包括地沟的金属盖板!
回复
heizi0927
2006年05月14日 13:44:13
7楼
请教一下
1,局部等电位与游泳池底板钢筋可靠连接,怎么连?是否钢筋要焊接成网格状,还是说绑扎就可以了?如果要焊接,那么焊成多少的网格(听说IEC标准是600mm*600mm,没有资料不敢确定)
2,泳池内的几乎所有金属部件连接,该怎么连?栏杆扶手等东西上好象没有现成的连接点?直接焊接、焊螺栓还是抱箍?连好之后是外露的还是暗的?若是暗的,怎么检查连接的可靠性?
3,地沟的金属盖板是可移动的吧,怎么连接?是不是每块都要连?
施工中碰到的问题,设计和图集上面都写了要做,可是具体施工上怎么实现,弄得我头痛,希望高人能给予解答,谢谢!
回复
aquatek
2007年03月30日 12:26:50
8楼
请教一下

1、泳池水下灯如果是塑料外壳,是否需联结等电位?
2、水泵等用电器是否需要联结?
3、等电位和用电器接地是一回事吗

请高手指教,谢谢!
回复
中国龙
2007年05月07日 20:41:42
9楼
等电位应该是将所有金属部件,直接连接成一个整体并和总等电位端子连接成一个整体。接地是只要可靠连同即可,两个的区别好像应该是接地电阻不同。等电位连接的电阻不大于0.3个欧姆,而接地电阻控制在设计范围内即可。
回复
函数1590
2007年05月09日 11:10:15
10楼
将总等电位与游泳池局部等电位箱连接,局部等电位要与泳池底板钢筋可靠连接,同时要把泳池内的几乎所有金属部件连接,包括地沟的金属盖板!
回复
lch999
2008年05月03日 10:43:05
11楼
这方面的内容欠缺,想学学。希望有所收获!!!!!