室内游泳池除湿问题的解决方案
lang6515
lang6515 Lv.2
2007年05月12日 09:30:52
只看楼主

我现在接了一个私人别墅的室内游泳池,面积约为110平方米,池水深度为1.5米,经计算得出除湿量为22kg/h,在选择除湿设备方面,厂家所提供的除湿机不适宜置于室内,因腐蚀性太大,直接影响到使用寿命.现不知有什么更好的解决方案...如有相关的泳池过滤设备供应的可与我联系.13542733184

我现在接了一个私人别墅的室内游泳池,面积约为110平方米,池水深度为1.5米,经计算得出除湿量为22kg/h,在选择除湿设备方面,厂家所提供的除湿机不适宜置于室内,因腐蚀性太大,直接影响到使用寿命.现不知有什么更好的解决方案...如有相关的泳池过滤设备供应的可与我联系.13542733184
免费打赏
lj9012
2007年07月10日 11:01:09
2楼
面积约为110平方米,池水深度为1.5米,经计算得出除湿量为22kg/h
请问怎么算出来的
回复
munters000
2007年12月29日 19:21:43
3楼
我公司生产的家庭除湿机可以解决您提到的问题,外壳采用环保材料注塑成形,内部采用不锈钢钣金框架可以邮件给您手册。请联系liguangcai@munters.com.cn
回复
donghuibest
2009年10月05日 19:56:49
4楼
我也在等最佳的解决方案,
不过有一个不是很好的方案贡献一下

B、泳池厅夏季制冷负荷计算
转轮热交换空气处理机组同时实现除湿、空气制冷/制热两大功能,高效节能。
一、空调设计参数
室内游泳池:
游泳池水面面积250m2,泳池区间面积420m2,吊顶下净高4.5m
设计风量:420*4.5*6次换气/小时=11340m3/h ( 取 12000 m3/h)
室内设计参数
tn=24℃;φ=65%;dn=11.5g/kg干空气 (室温比池水高2℃); in=12.8kcal/kg干空气
室内排风参数(极端):考虑泳池产湿量
tn=24℃;φ=80%;dn=15g/kg干空气 (室温比池水高2℃); in=14.5kcal/kg干空气
室外设计参数
春秋季:tw =18℃;φ=60%;dw=8.31 g/kg干空气;
夏季:tw1=35℃;φ=60%,dw1=21.2g/kg干空气; iw1=21.5kcal/kg干空气
冬季:tw2= 2℃;φ=40%;dw2=2g/kg干空气; iw2=1.5kcal/kg干空气
夏季状态点参数



新风参数T1 经过转轮新风参数T2 经过表冷参数T3 回风参数T4
温度℃ 35 28.4 24 24
湿度% 60 60 60-65 80
绝对湿度 21.2 14.5 11 15
焓值 21.5 15.75 12.2 14.5
转轮设计效率:60%=(T 1-T2)/(T1-T4)
T2=T1-60%*(T1-T4)=35-0.6*(35-24)= 28.4
经过转轮除湿量:室内排风的含水量与处理后的新风的含水量之差
12000*1.2*(15-11)÷1000=57.6KG/H
夏季表冷冷量:12000*1.2*(15.75-12.2)÷860*1.2=71.3KW (取72 KW)
冬季状态点参数
新风参数T1 经过转轮新风参数T2 经过表冷参数T3 回风参数T4
温度℃ 2 15.2 24 24
湿度% 40 35 30-35 80
绝对湿度 2 3.7 6.5 15
焓值 1.5 5 9.5 14.5
转轮设计效率:60%=(T 1-T2)/(T1-T4)
T2=T1-60%*(T1-T4)=2-0.6*(2-24)= 15.2
经过转轮除湿量:12000*1.2*(15-6.5)÷1000=122.4KG/H
冬季加热量:12000*1.2*(9.5-5)÷860*1.2=90.4KW(为保持适当余量,取95 KW)

二、 固定湿负荷计算
1. 泳池区除湿量的计算:
(1) 泳池区蒸发量:
Lw=(0.0174Vf+0.0229)×(Pq.b-Pq)×250×760/B
其中:Lw----泳池水面蒸发量,kg/h;
Vf ------泳池水面上的风速,取Vf =0.2 m/s;
Pq.b ----与泳池水面相等的饱和蒸汽的水蒸气压力
取Pqb =25.2mmHg(1mmHg=133.32pa) (26℃ 100%)
Pq -----泳池周围空气的水蒸气压力
取Pq=19.8mmHg (28℃ 70%)
取Pq’=18.4mmHg (28℃ 65%)
取Pq”=17.0mmHg (28℃ 60%)
F池-----室内泳池水面面积,F池=250㎡
B-----当地大气压力,取1004.0mbar,753mmHg
则:Lw=(0.0174×0.2+0.0229)×(25.2-19.8)×250×760/753 (回风28℃ 70%)
=35.94kg/h
L’w=(0.0174×0.2+0.0229)×(25.2-18.4)×250×760/753 (回风28℃ 65%)
=45.26kg/h
L”w=(0.0174×0.2+0.0229)×(25.2-17.0)×250×760/753 (回风28℃ 60%)
=54.58kg/h


转轮夏季处理水量57.6KG/H,大于产湿量,满足要求
转轮冬季季处理水量122.4KG/H,远大于产湿量,满足要求,因其引入比较干燥的外界空气。
选用一套转轮热交换器空气处理机组,可满足“控制泳池区温度24度,湿度60-65%”要求。