用游泳池水作为室内消防水源的问题?(活动七,奖分)
carter801122
2006年05月05日 17:19:18
只看楼主

现在是这种情况,甲方为了省钱准备不做消防水池,直接用游泳池里的水作为室内消防水源(水量足够),但问题是:水池和泵房相隔有大约十几米的距离,现在准备从游泳池拉两条DN100和DN150的管子(一条室内消火栓,一条自喷)到泵房,我现在担心的是这十几米的距离太远了,万一失火了,水泵启动,水量能供应的上吗?请赐教!!!!!

现在是这种情况,甲方为了省钱准备不做消防水池,直接用游泳池里的水作为室内消防水源(水量足够),但问题是:水池和泵房相隔有大约十几米的距离,现在准备从游泳池拉两条DN100和DN150的管子(一条室内消火栓,一条自喷)到泵房,我现在担心的是这十几米的距离太远了,万一失火了,水泵启动,水量能供应的上吗?
请赐教!!!!!
免费打赏
little_strong
2006年05月05日 19:03:10
2楼
1、应考虑游泳池清洗或冬天是否会放空
2、应保证水泵为自灌吸水
3、个人认为拉这么远的距离用100及150的管有点偏小,建议放大一级,另外,消防泵及喷淋泵多为一用一备,与其拉四根小管,不如拉两根大管,形成环状,共用吸水
回复
carter801122
2006年05月06日 09:43:56
3楼
多谢,正如你说,确实是四根管
但是怎么做成环状?水泵怎么样才能做成自吸?
回复
tianye0307
2006年05月06日 11:28:46
4楼
1、必须保证水量,估计一个标准游泳池的水量应该能满足。
2、必须保证游泳池是常满的,不能有排空的时候。
回复
流星蝴蝶剑
2006年08月27日 11:12:52
5楼
我遇到一个更为离谱的,甲方要用泡池的水做消防水源,真是晕啊
回复
waterking2000
2006年08月27日 22:58:57
6楼
消防水源是非正常用水,一旦火灾发生只要能扑灭火但是又不会太污染环境都是可以用的,你想如果着火了,人们有时候连臭水沟里的水都要用上,毕竟先救人吗,污染又不会致人死。在危难情况下,人们一般是不会在意水的污染性的。毕竟情况危机,要先把人救出为原则,还管他是什么水吗。正是应验了一句话:不管清水还是污水,发生火灾时,只要有水就是救命水。但是污染的水在自喷入口报警阀前家前过滤装置,水虽然污染了,但是不能把喷头堵住。但是如果是消防水,一般不经过太大的处理也是可以用的。
回复
saerka_rock
2006年08月28日 10:10:05
7楼
小小强同志说的对。外露的消防水池在消防泵吸水管上应加过滤器,加过滤器必然增加损失的。吸水管路可以考虑放大
回复
qdao9911
2006年08月30日 09:59:53
8楼
同意吸水管放大,做环行,考虑到大管径可使用焊接管,需加过滤器。提醒一下,喷淋短立管做法,要考虑防止杂物堵塞喷头。
回复
举人1968
2006年09月05日 21:41:56
9楼
游泳池不能兼消防水池.游泳池要经常性清洗放空,而消防水池很少到不考虑这种因素.
回复
jinhui020222205
2006年09月07日 12:26:19
10楼
现在的甲方怎么都这样啊,老是要让我们设计不符合逻辑的东西。希望以后相关部门也要相应的给甲方制定一些规定,我们有时候真是无可奈何啊!
回复
fyf-wgl99
2006年09月07日 15:36:44
11楼
1. 请注意,从游泳池到消防水泵房最少要接四根吸水管。建规8.8.2条规定“一组消防水泵的吸水管不应少于两 条”。 高规7.5.4条也规定“一组消防水泵的吸水管不应少于两条”。如果你设有消火栓系统和自动喷洒系统,这是二组泵。每组二根。
2. 消火栓吸水管(20L/s)管径不应小于DN150。自动喷洒吸水管(30L/s)管径不应小于DN200。


北京、易森飞锐设计公司、王工
回复