现在是这种情况,甲方为了省钱准备不做消防水池,直接用游泳池里的水作为室内消防水源(水量足够),但问题是:水池和泵房相隔有大约十几米的距离,现在准备从游泳池拉两条DN100和DN150的管子(一条室内消火栓,一条自喷)到泵房,我现在担心的是这十几米的距离太远了,万一失火了,水泵启动,水量能供应的上吗?请赐教!!!!!
现在是这种情况,甲方为了省钱准备不做消防水池,直接用游泳池里的水作为室内消防水源(水量足够),但问题是:水池和泵房相隔有大约十几米的距离,现在准备从游泳池拉两条DN100和DN150的管子(一条室内消火栓,一条自喷)到泵房,我现在担心的是这十几米的距离太远了,万一失火了,水泵启动,水量能供应的上吗?
请赐教!!!!!
12楼
如果消火栓泵的流量为20L/S,两根管径为DN100的吸水管,喷淋泵的流量为30L/S,两根管径为DN150的吸水管,水管的流速在合理控制范围内,仅使用两根管道为DN200.吸水口必须有防异物进入管道
回复
13楼
水泵应当采用自灌的,还有看消火栓和自喷水泵的出水口的管道口径,一般入水口比出水口的管径要大一等级。还的保证水池常年有水,吸水口有防止异物进入的装置,以及吸水管有检查口可以疏淤。还有稳压系统的考虑。
回复
14楼
我也遇到好几次还种清况!没办法!用游泳池肯定不保险了。水量不能保证!
回复
15楼
最近干了一个学校的游泳池,一大一小,可以作为消防水池,互为备用
回复
16楼
呵呵 ,我才遇到个最搞笑的。今天我那个群里的一个朋友说,他们那里甲方不但拿消防水池做游泳池,还要在里面喂鱼!
回复
17楼
我也遇到过类似的情况,游泳池当作消防水池从造价和空间角度来说还是不错的,但要考虑水池的漫灌、排空和污染的情况,
回复
18楼
如果游泳池有两个以上并且每个池的水量能满足要求,可以利用它做消防池用,只是水池检修清理时不要同步。
回复
19楼
游泳池不能用做室内消防水源,消防局审查肯定过不去.消防局要确保消防用水100%安全,而游泳池满足不了
回复
20楼
游泳池用作消防水池是不合适的,因为你不能保证其清洗或停用等状态下的储水。消防对500M3以上的消防水池都要求分隔,就是要保证消防水池清洗中还有水可用,而采用游泳池替代则无可保证。
回复
21楼
1.保证水量,考虑最不利时水量大小
2.水压
3.水泵考虑一用一备
4.水质要求
回复