北方地区游泳池暖通空调设计要点
极恶都市
2021年02月20日 14:22:16
来自于采暖供热
只看楼主

收录于话题 一、室内外设计参数 ※tn=28℃(池水温度26℃) ψn=70%,iN=16.8kcal/kg,dN=16.6g/kg,tD=22℃ψn=80%,iN=18.3kcal/kg,dN=19.1g/kg,tD=24.5℃ 注:tn室内空气干球温度ψn室内空气相对湿度iN室内空气焓值dN室内空气绝对含湿量


一、室内外设计参数
※tn=28℃(池水温度26℃)
ψn=70%,iN=16.8kcal/kg,dN=16.6g/kg,tD=22℃ψn=80%,iN=18.3kcal/kg,dN=19.1g/kg,tD=24.5℃
注:tn室内空气干球温度
ψn室内空气相对湿度
iN室内空气焓值
dN室内空气绝对含湿量
tD室内空气露点温度。树上鸟教育暖通设计杜老师。
※北京地区夏季的室外空气设计参数为:
tW=33.2℃,tWS=26.4℃,iN=19.4kcal/kg,dW=18.7g/kg
※北京地区冬季的室外空气设计参数为:
tW=-12℃,ψ=45%,iW=-2.7kcal/kg,dW=0.4g/kg

二、热湿负荷特点
1、散湿量
(1)人体
(2)池水蒸发,取决于池水和空气的水蒸汽分压力差。
当池水温度26℃
※tn=28℃,ψ=70%,池水蒸发量为0.144kg/h·m2
※tn=28℃,ψ=80%,池水蒸发量为0.071kg/h·m2
当相对湿度ψ=70%不变,而室温下降时,池水蒸发量将增加为:
※tn=26℃,w=0.206kg/h·m2;
※tn=24℃,w=0.258kg/h·m2;
※tn=22℃,w=0.308kg/h·m2;
※tn=20℃,w=0.352kg/h·m2。
(3)湿地面(单位面积散湿量可近似按池水面散湿量的1/3计算)


2、散热量

(1)人体和照明
(2)池水蒸发带入的潜热量,湿地面蒸发是将空气的显热转化潜热,故不计散热量。
(3)围护结构热量,夏为正值、冬为负值。


3、热湿比、空调房间的空气过程和空气处理过程。


三、夏季对空调通风系统的要求
夏季空调主要是为解决室温过高(除非围护结构热量很大才有此现象)和供给新风。空气处理为减焓除湿过程,需再热(等湿加热),再热量可按两种标准:
(1)相对湿度要求严格时,按室内过程线要求。
(2)加热至高于室内空气露点温度1℃,以防送风气流“起雾”。
再热可利用池水加热的热源,或利用制冷机的冷凝热。
设置再热加热器,还可用作提前或延后供暖的加热。


四、冬季对空调通风系统的要求
冬季空调主要是为保证室温、控制相对湿度和供给新风。
(1)北京地区冬季室外空气与室内回风的混合过程线,i─d图上在ψ=100%线以下,一般应预热后再混合,但较小规模的系统也可简化为不经预热。其混合点应在混合后焓值和ψ=100%的交点,混合过程有水份凝结,凝结水量为混合后计算含湿量和混合点的湿差,此凝结水量可近似看作在加热过程中又蒸发回到空气中,因此加热过程线的画法,可将等湿线修正近似为增焓加湿过程线,仍回到混合后的含湿量。
(2)按最小新风量校核除湿量。即按照除湿要求确定冬季运行的最小新风量。
(3)补充散热器采暖系统供暖量的不足。


五、过渡季对空调通风系统的要求
过渡季的空调主要是为控制相对湿度和供给新风,宜加大新风量或采用全新风。因此,宜采用双风机空调器。
六、设置散热器或地板辐射供暖的必要性
北京地区的游泳池(馆)应设置散热器或地板辐射供暖系统,其供热量应尽量大于围护结构失热量,以保证空调系统停止运行时的室温,以抑制池水蒸发和围护结构结露。地板辐射供暖还可以提高围护结构的内表面温度,缓解结露现象。散热器采暖系统或地板辐射供暖的供热量,可视为空调负荷的得热量。

七、游泳池与其他区域的“相对静压程度”
为防止游泳池(馆)周边房间的潮湿和结露,游泳池区对其他区域应保持适度负压,即机械排风量应大于最大新风量。机械排风设备并宜采用可根据保证“相对静压程度”变风量的技术措施。

八、关于采用直流式空调系统问题
有些资料提出游泳池(馆)应采用无回风的直流式空调系统,其主要根据是当池水采用加氯消毒时,空气含氯量较高,采用回风循环会加速空调系统的腐蚀。应该如此看待上述观念?
(1)据调查,当池水采用臭氧消毒,或即使采用加氯消毒,当空调通风系统合理配置和正常运行,且池水的余氯浓度合理控制时,室内空气的含氯量,不致造成空调系统的腐蚀。
(2)游泳池空调所需最小新风量,主要是为满足降低室内湿度,一般应按照冬季的湿平衡确定。
在冬季,当散热器或其它采暖设备提供的热量,如不足采暖设计负荷,而需要用空调系统补足时,如仅对新风、而不对室内空气进行循环加热,室温难以确保。在冬季运行过程中,随室外空气的焓和含湿量的逐步升高,应按湿平衡逐步增大新风量。
规模不大、有较好自然通风条件、冬季采用散热器或地板辐射等采暖方式能确保室温的游泳池(馆),也可采用对室外空气加热后送入室内作为排风的补偿,类似于直流式,但很难解决逐步增大新风量的要求。常可遇到散热器或地板辐射供暖的供热量不能满足采暖负荷,需要用空调通风系统加以补足。在这种情况下,如仅对新风、而不对室内空气进行循环加热,即所谓“直流式”热风送风方式,室温是难以确保的,某训练中心游泳池的实例就可说明。
在夏季,室外与室内空气的焓和含湿量基本相同,一般对空调的要求不高,当需要严格保证室温和控制相对湿度时,如仅对新风、而不对室内空气进行循环减焓除湿处理,室内设计参数也难以达到。
在过渡季,为控制室内空气相对湿度,最好不采用人工冷源而尽量利用增大新风量的办法。由于室外与室内空气的湿差不大,因此需用较大风量。无回风的直流式空调系统,不能达到过渡季控制室内空气相对湿度所需新风量。
较为合理的方法,是采用双风机的全空气系统。可根据室外空气参数的变化,优化选择①全新风、②不同新风比、直到③最小新风比的运行模式。


免费打赏

相关推荐

APP内打开